리모델링 공사가 어느 정도 끝나가나 보네요.. 실내 측의 여러 문제는 잘 해결되었는지 궁금합니다.
1. 습식마감재 아래에 우레탄방수를 하지 않도록 하는 것은 일종의 낭설인데... 아주 근거가 없는 것은 아닙니다.
1-1. 우레탄방수면에는 시멘트 몰탈이 접착되지 않습니다. 그러므로 돌 하부에 아주 얇게 깔리는 몰탈이 미끄러지는 현상이 있을 수 있습니다. 그로인한 결과는 석재의 탈락으로 이어질 수 있기 때문입니다.
1-2. 이는 접착몰탈로써, 시멘트몰탈을 사용한 탓인데요. 전용접착본드를 사용하면 접착을 할 수 있습니다. 아래 링크에 보시면 바탕면의 종류와 내외부 여부에 따라서 사용할 수 있는 본드의 종류를 쉽게 아실 수 있습니다.
https://www.ssangkom.co.kr:40011/data/46.asp
1-3. 그러나, 이를 떠나서.. 만에 하나 방수층에 문제가 발생될 경우, 해당 돌마감을 모두 깨서 버려야 한다는 단점은 벗어날 수 없습니다. 그래서 이 경우 그냥 건식마감을 하는 것이 최선인데요..
1-4. 불행히도, 사진으로 판단컨데.. 건식마감을 할 만큼의 높이가 나오지 않아 보입니다.
예를 들어, 우리가 흔히 보는 보도블럭이 건식마감의 일종입니다. 하부에 약 50mm 정도의 작은 (지름 8mm) 쇄석을 깔고, 그 위에 그냥 보도블럭을 얹어 놓는 식인데요.
돌 마감도 마찬가지 마감을 할 수 있는데.. 문제는 돌 두께까지 약 80mm 정도가 확보되어야 하는데.. 현재 그 정도의 두께가 나오지 않는 것으로 보입니다.
1-5. 그러므로 높이를 확인하셔서.. 가능하다면 건식마감을 하시고, 그 것이 불가능하다면.. 전용본드에 의한 습식시공이 되어야 할 것 같습니다.
다만, 우레탄 방수의 모서리가 제대로 보강이 되어야 하므로, 아래 영상을 보시어요.
(영상은 화장실의 이야기이나, 모서리 보강의 방법에 대한 원리는 같습니다.)
https://www.youtube.com/watch?v=Lau4W18SgUY
2. 24시간 영상 5도 이상이면, 공사가 가능합니다. 날씨를 살펴서 시행을 하시면 되시어요.
항상 감사드립니다.
1. 기억해 주셔서 감사합니다. 실내 이중벽은 잘 시공이 된듯하고 창호의 열리는 창이 부족한 문제는 강제환기ㄹ 해결하려고 합니다.
2. 말씀하신대로 건식마감재는 시공할 두께는 안됩니다.
3. 우레탄 방수 외에 더 적합한 방수재를 추천해주신다면 무엇이 있을까요?
4. 동계기간에는 아무래도 공사를 중단하는게 좋겠네요.
답변이 늦어서 죄송합니다.
리모델링 공사가 어느 정도 끝나가나 보네요.. 실내 측의 여러 문제는 잘 해결되었는지 궁금합니다.
1. 습식마감재 아래에 우레탄방수를 하지 않도록 하는 것은 일종의 낭설인데... 아주 근거가 없는 것은 아닙니다.
1-1. 우레탄방수면에는 시멘트 몰탈이 접착되지 않습니다. 그러므로 돌 하부에 아주 얇게 깔리는 몰탈이 미끄러지는 현상이 있을 수 있습니다. 그로인한 결과는 석재의 탈락으로 이어질 수 있기 때문입니다.
1-2. 이는 접착몰탈로써, 시멘트몰탈을 사용한 탓인데요. 전용접착본드를 사용하면 접착을 할 수 있습니다. 아래 링크에 보시면 바탕면의 종류와 내외부 여부에 따라서 사용할 수 있는 본드의 종류를 쉽게 아실 수 있습니다.
https://www.ssangkom.co.kr:40011/data/46.asp
1-3. 그러나, 이를 떠나서.. 만에 하나 방수층에 문제가 발생될 경우, 해당 돌마감을 모두 깨서 버려야 한다는 단점은 벗어날 수 없습니다. 그래서 이 경우 그냥 건식마감을 하는 것이 최선인데요..
1-4. 불행히도, 사진으로 판단컨데.. 건식마감을 할 만큼의 높이가 나오지 않아 보입니다.
예를 들어, 우리가 흔히 보는 보도블럭이 건식마감의 일종입니다. 하부에 약 50mm 정도의 작은 (지름 8mm) 쇄석을 깔고, 그 위에 그냥 보도블럭을 얹어 놓는 식인데요.
돌 마감도 마찬가지 마감을 할 수 있는데.. 문제는 돌 두께까지 약 80mm 정도가 확보되어야 하는데.. 현재 그 정도의 두께가 나오지 않는 것으로 보입니다.
1-5. 그러므로 높이를 확인하셔서.. 가능하다면 건식마감을 하시고, 그 것이 불가능하다면.. 전용본드에 의한 습식시공이 되어야 할 것 같습니다.
다만, 우레탄 방수의 모서리가 제대로 보강이 되어야 하므로, 아래 영상을 보시어요.
(영상은 화장실의 이야기이나, 모서리 보강의 방법에 대한 원리는 같습니다.)
https://www.youtube.com/watch?v=Lau4W18SgUY
2. 24시간 영상 5도 이상이면, 공사가 가능합니다. 날씨를 살펴서 시행을 하시면 되시어요.
1. 기억해 주셔서 감사합니다. 실내 이중벽은 잘 시공이 된듯하고 창호의 열리는 창이 부족한 문제는 강제환기ㄹ 해결하려고 합니다.
2. 말씀하신대로 건식마감재는 시공할 두께는 안됩니다.
3. 우레탄 방수 외에 더 적합한 방수재를 추천해주신다면 무엇이 있을까요?
4. 동계기간에는 아무래도 공사를 중단하는게 좋겠네요.
3. 아쿠아디펜스라고 하는 제품이 있는데요. 좋은 제품입니다. 이 제품은 몰탈이 붙어요. 그러므로 비싼 전용본드를 사용하지 않아도 된다는 장점이 있습니다.
말씀해주신 제품은 찾아 보겠습니다.