신축공사시에 콘센트나 스위치박스도 기밀 시공을하여야하는지요?
해야한다면 방법이 궁금합니다. 외벽에 위치한것만해도 되는것인지
안쪽에 폼같은걸 사용해도 되는지도요?
정확한 방법이나 대안들이 궁금합니다.
세가지 조건을 고려하시면 되어요..
1. 외벽과 단열재를 관통하고 나가는 전선 (외등,CCTV 등등) : 외부에서 기밀처리
2. 한전으로 부터 들어오는 배전반의 전선 : 아래 글 참조
3. 실내의 콘센트 : 실과 실이 연결된 것이 아니라면 기밀처리 하지 않아도 됨.
이때 실과 실이 연결된 전선일 경우 기밀때문에 필요한 것이 아니라, 실과 실끼리 전선의 공배관을 타고 소리가 넘어가는 것을 막고자 함임.
전선의 기밀은 난연 폴리우레탄폼을 사용하셔도 되고, 아래 글의 중간쯤에 있는 "전선 공배관의 기밀" 내용을 보셔도 됩니다. 이 글에 나온 제품은 상기 메뉴의 [자재정보 - 기밀 - 프로클리마]에 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2926
이게 맞는지요 그리고 프로클리마전기공배관용 캡은 국내 사이즈와 딱맞아떨어지 않는다고 하는데 맞는지 알고싶습니다.
사이즈는... 설명이 어려울 수도 있어서, 그림 하나를 첨부했습니다. 이 것을 보시면 되실 것 같습니다.
시공사례 사례를 올려드오니 참고하시면 될듯합니다
CD관 말고 콘넥트에 꽂은 사진이오니 적용하실려면 스토파 25 를 사용하시면 됩니다
외기로 관통된 CD관은 위의 사진에 있는 것을 참고하시면 됩니다
일반적으로 16미리 가 사용되니 스토파 20을 사용하시어요
*주의사항: 전선이 2개이면 구멍을 2개 뚫어야합니다 구멍1개에 전선을 2~4개 넣으시면 안됩니다