설계/시공관련 질문

전열교환기 흡기/배기 디퓨저 위치에 대한 적정성 문의

G 황초롱이 2 6,120 2021.01.03 17:05

안녕하세요. 

 

전열교환기 흡기/배기 디퓨저 위치에 대한 적정성 문의드리려고 합니다.

 

신축아파트 사전점검 단계에서 각 방에 전열교환기 디퓨저가 1개씩만 있는 것으로 확인이 되었습니다.

 

1. 문의사항

 질문 1) 방에 급기디퓨저만 있는 경우, 

  문을 닫고 잘때에도 공기순환(전열교환기 본연의 목적)이 원활하게 되는지요.

  * 전열교환기와 가장 멀리떨어진 자녀방의 경우 

   문을 닫은 상태에서 자면 급기압도 떨어진 상태에서 배기라인이 별도로 없으면
   급기가 제대로 되지 않을 것 같은 걱정이 들어서 그렇습니다.

질문 2) 혹시 순환이 제대로 되지 않는다면, 설계상 하자로 시공사에 재공사를 청구 할 수 있는 것인지?

         (아직 입주 전입니다.)

 

2. 기타정보

1) 시공사에 확인을 하진 않았지만,  아래의 그림과 유사하게 배치 된 것으로 추정됩니다.

    (출처: 자이S&D 시스클라인 시스템구성)

image.png

 

이상입니다.

 

글 읽어주셔서 감사드리며, 새해 복 많이 받으십시오.

Comments

M 관리자 2021.01.03 17:16
오히려 방에는 급기만 하는 것이 올바른 설계입니다.
문이 완전한 밀폐가 아니기에 공기가 순환되는 것은 문제가 없습니다.

다만, 홍보 그림이라서 그럴 수도 있지만...
그림과 같이 하나의 라인으로 급기가 되면, 라인에서 가장 먼 방은 그 급기량이 현저히 작아 집니다.
반대로 가까운 방은 바람소리가 들릴 수 있고요.
그러므로 신경쓰실 것은.. 각 방마다 동일한 풍량이 공급될 수 있도록 설계시공이 되는가..
거기에 더해서, 필터 교환은 쉬운가, 필터에 유격은 없는 제품인가?.. 등을 따지셔야 합니다.
이미 보셨을 수도 있으나, 아래 영상이 도움이 되실 것 같습니다.
https://youtu.be/Br-kkHoUm3k
G 황초롱이 2021.01.05 15:14
답변 감사합니다.