설계/시공관련 질문

정원딸린 아파트 1층에 대해 문의 드립니다.

G 선우 3 3,322 2020.10.31 23:47

안녕하세요.

 

전열교환기 정보를 찾다가 이곳을 알게된 후 많이 공부하고 있습니다.

다음에 이사가게 되면 '전열교환기는 꼭 설치해야지!' 하던 결심이었는데...

예산의 압박이 상당히 심하네요.

아직 고민중입니다. ㅠㅠ

각설하고... 이번에 매수한 1층 아파트의 단면도는 아래와 같습니다. 


단면도.png

 

일반적인 구축 아파트의 평면도인데요, 특이한 점은 거실쪽 발코니 앞에 개인 정원이 있습니다.

아래 사진은 인테리어 된 곳의 정원사진입니다. (문제시 삭제하겠습니다.)


정원.png

 

사진을 보시면 정원 바닥의 높이와 창호 아랫면의 높이가 동일한 것을 확인할 수 있습니다.

 

문의 드릴 내용은 다음과 같습니다. 

1. 장마철 같은 다습 환경에서 벽을 타고 습기가 들어오지는 않을까요?

2. 비가 많이 올때 창호 아랫면으로 빗물이 들어오지는 않을까요?


질문.png

이런 문제가 있다면 흙을 바닥 높이까지 파내는 것 외의 다른 해결법이 있을까요?

 

3. 윗집을 확인해보니 아래와 같이 확장되어 있습니다. 


확장.png

이때 윗집과 동일한 부분과 거실 오른쪽 방도 함께 확장할 때 신경써야 할 부분이 있을까요?

확장부 바닥 단열은 기술자료실의 4-06 내용대로 요청하려고 하고 있습니다.

바닥 단열재는 아이소핑크 30t, 벽면과 천정은 50t로 하려고 합니다.

 

4. 주방 왼쪽의 발코니 단열은 이보드로 한다고 합니다. (두께는 13mm인듯 합니다.)

더 두꺼우면 면적이 너무 좁아진다고 하는데 면적을 조금 포기하더라도 33mm 정도 사용하는게 맞겠죠? (시공위치는 성남시 입니다.)

단열재가 더 두꺼워지면 건조기 문이 완전히 열리지 않아 사용시 불편할 것 같긴 합니다...

만약 단열재 두께를 조금 키워도 큰 효과를 보기 어렵다면 13mm에 환기에 신경쓰는 방식으로 가려고 합니다. 

 

감사합니다.

 

Comments

M 관리자 2020.11.01 11:02
안녕하세요.
1,2 : 창을 올릴 수 없다면, 외부 바닥을 내리면 됩니다. 창호 주변만 내리고, 쇄석을 채우면 되는데, 아래 글의 일부를 참고하시면 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=334

3. 윗집과 동일한 확장이라면 크게 신경쓰실 부분은 없습니다. 그저 전체 모두를 신경쓰셔야 하는데요. 결국 말씀하신 기술자료실의 내용에 유의하시면 되실 것 같습니다. 특히 전선박스의 처리에 주의를 하시어요.

4. 문이 열리지 않는다면 13mm 로 하시되, 문의 형태와 힌지 사진을 올려 주시면.. 무언가 방법이 있는지를 찾아 보겠습니다.


감사합니다.
G 선우 2020.11.02 09:47
답변 감사드립니다.
정원 바닥을 내리는게 또 큰 일이 되겠네요.
M 관리자 2020.11.02 10:54
끝에만 살짝 내리는 거라서요.. 그리 어렵지는 않으실꺼여요.