설계/시공관련 질문

파라펫 상부 피뢰도선 설치관련

G 김문수 1 5,740 2020.12.24 17:56

파라펫.jpg

  안녕하세요.. 좋은자료로 많은 도움을 받고 있습니다.

  도면과 같이 파라펫 상부에 알루미늄 후레싱을 덮게끔 되어있습니다.

  전기도면에 그 위로 피뢰도선을 설치 해야 하는데 후레싱을 펀칭하고 하지에 피뢰도선 고정용 애자를

  박는다는게 누수의 원인을 제공하는거 같습니다..

  피뢰도선을 설치 안할 수도 없고 난감한 상황입니다.

 

Comments

M 관리자 2020.12.24 17:59
다 비용이기는 하나.. 올바른 설치는..
올려 주신 도면에서 파라펫 안쪽 측면에 설치된 걸쇠와 같이... 측면에 고정을 하는 방식입니다.