스틸하우스 웜루프 지붕 시공 디테일 문의

G 김태욱 3 1,407 2020.12.24 09:29

먼저 많은 도움을 주시는 협회에 감사드립니다.

아직 스틸하우스는 시공 사례가 많지 않은지 정보가 부족합니다. 이곳 게시판과 이곳 저곳의 정보를 토대로 웜루프 지붕의 시공 디테일을 생각해보았습니다. 검토 부탁드리고 이 결과를 건축사님께 말씀드려서 설계를 수정하고 싶습니다. 바깥부터 아래와 같습니다. 스틸하우스다 보니 지붕도 외단열을 해야할 것 같은데 외단열 100mm가 적합한지, 또 외단열을 한다면 중단열이 너무 과한 것인지, 전체적인 지붕 구조 배열이 적합한지 검토해주시면 좋겠습니다. 감사합니다.

 

1. 포스맥 강판

2. 멤브레인 환기이격재: Delta NB

3. 방수시트 - 불투습

4. OSB T11.1

5. 웜루프 통기층: 각재 2*4인치를 가로로 배열하여 높이 2인치 확보

6. 투습방수지: Proclima Solitex Mento 3000

7. 외단열재: 미트하임 에어폴 지붕용 T100

8. 내수합판 T12

9. 서까래 및 중단열재: Icynene-Lapolla 폼 LD-C-70 220mm

10. 가변형 투습방습지: Proclima Intello

11. 설비층: 열회수환기배관 등 두께에 맞추어 목재틀로 시공

12. 석고보드: T9.5 2겹

13. 수성페인트 도장

Comments

M 관리자 2020.12.24 11:11
안녕하세요.
가. 4번과 8번을 서로 바꾸시는 것이 맞습니다.
나. 지금의 구성을 유지하고, 실내 중단열 두께를 180mm 로 줄이는 것이 더 좋겠습니다. 그에 따라 외단열 두께를 늘릴 필요는 없습니다.
6 티푸스 2020.12.24 22:04
지붕용 T100 단열재 위에 투습방수지를 설치하면 통기층 각상을 어떤 방법으로 고정하죠?
장(Long)피스로? 서까래 위치를 찾아서? 아님, 그냥 합판에 고정하나요?
그리고 통기층은 가로로 배열이 아니라 세로로 배열해야 하지 않을까요?
M 관리자 2020.12.25 13:58
장피스로 합판에 고정될 것 같습니다. 아마도...