안녕하세요.
학교 건물 리모델링 설계를 진행하고 있습니다.
비싸더라도 석재마감을 고민하고 있습니다.
다만 기존건물이 개축당시 드라이비트 마감이었고 이후에 복합패널이 덮어씌워졌습니다.
이번 리모델링에서 대대적으로 모두 철거하고 석재로 마감을 하려합니다.
Q. 드라이비트, 복합패널을 삭제하고 나서 신축 건물 석재마감하듯이
단열재/방수투습지/단열앙카/돌매다는 철물/석재 이런식으로 시공하면 될까요?
별도로 우려되는 바가 있으시니지 궁금합니다..!
감사합니다.
그대로 하시면 되는데, 콘크리트 구조의 외벽이라면 방수투습지는 제외해도 괜찮습니다.
그 보다는 창틀과 구조체 사이에 방수테잎이 건전하게 붙는 것이 더 나은 결과를 보장 받을 수 있습니다.
또 적용한다고 하면 단열재 위에 시공하는것으로 보면 되는것인지 궁금합니다.
그저 창틀과 구조체 사이의 방수층만 건전하다면 문제는 없습니다.
다만 오픈 조인트의 줄눈 간격은 8mm 이내로 억제되어야 합니다.
이 조건이 안되면 투습방수지가 들어가야 하는데, 우리나라에서 투습방수지 시공이 익숙치 않아서, 현장에서 찢어지거나 피스 관통 부위가 허술해서, 건전한 결과를 보지 못하는 경우가 많습니다.
그러므로 줄눈 간격을 지키고, 생략을 하는 것이 더 나을 수 있습니다.