설계/시공관련 질문 26 페이지 > (사)한국패시브건축협회 (Passive House Institute Korea)

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

1층 역전지붕 주차장 쇄석관련
1 아키석 | 댓글 6
안녕하십니까. 무더운 여름, 모두 건강히 지내시길 바랍니다. 현재 지하층이 있는 필로티 건축물을 설계 중에 있으며, 이에 따라 지하층 단열 및 상부 마감에 대해 문의드리고자 합니다. 지하층 상부는 역전지붕 방식으로 단열을 계획하고 있으며, 1층은 필로티 주차장으로 구성되어 있습니다. 역… 더보기
욕실 천장 마감을 Crc보드로 할 경우(?)
1 카폼 | 댓글 6
화장실을 천장부터 벽면까지 Crc보드 + 마이크로시멘트 마감으로 하려고 합니다. 화장실은 샤워공간 없이 세면대+변기만 있고요. Crc 보드6mm로 천장 마감시 나중에 쳐짐이 있을까요? 천장에도 내수합판을 쳐주는게 좋은지 궁굼합니다. 레이어는 Crc 6mm > (내수합판) > … 더보기
주방 누수 문의드립니다
G 우울해ㅠㅠ | 댓글 11
안녕하세요 집을 매수해서 인테리어를 진행했는데 이번 폭우 날 다운라이트 조명 사이에서 물이 떨어지고 후드 자바라를 외부면으로 물이 흘러 인덕션에 물이 흥건히 내려 앉았습니다 인테리어 업체를 불러 벽지를 뜯어봤는데 배수관에 조그마한 구멍이 발견돼 막았습니다 근데 인테리어 업자 분은 다운라… 더보기
거푸집으로인한 파라펫 주위 홈에 대해 질문드려봅니다
G 달쑥삼패 | 댓글 1
6개월전 완공된 철콘단층주택입니다 옥상 파라펫 일체타설하고 거푸집 떼어내니 거푸집자리에 홈이 남았습니다 그위에 그대로 우레탄방수한상태입니다 비가오면 구배따라 일부는 배수구로 빠지고 일부는고여있다가 증발되는거같습니다 장기적으로 누수가있을거같은데 어떻게 보수해야할까요?
옥상의 구조물 하중이 안전한지 문의드립니다.
G 하중 | 댓글 21
수고하십니다.이 건물은 철근콘크리트조의 3층짜리 다가구주택 건물입니다.옥상에 모든 세대의 보일러를 모아 가건물 안에 넣어놓았으며, 난방배관을 시공하는 과정에서 아래 사진에 보시다시피 옥상표면보다 더 높게 몰탈(혹은 무근콘크리트인지 정확한 재질은 잘 모르겠습니다)층을 올려놓았습니다. ( … 더보기
업소용 수족관 바닥 단열에 대해서 질문드립니다
1 bigmaster | 댓글 6
안녕하세요. 저는 러시아 대게 도매쪽에서 일하고 있습니다. 아무래도 대게를 넣는 수족관이니 전기세가 어마어마하게 나오는 편입니다. 이런 상황에 chat gpt?의 도움으로 수족관 바닥을 부분 단열로 할 계획이 있습니다. 문제는 xps가 증기에 매우 강한재질이나 평탄하지 않아 수조의 수평… 더보기
안녕하세요, 주택 층고로 질문드립니다.
G 복사냉난방 | 댓글 8
안녕하세요. 당장 건축할 여건은 안되지만 패시브주택, 복사냉난방 전기집을 알고난 이후 매일 건축할 집을 생각하며 지내고 있습니다. 이렇게 홈페이지도 있고, 너무 좋네요. 이렇게 글을 쓰게된건 다가구주택 층고에 대한 질문을 드리기 위함입니다. 서울 2종일반주거지역은 일조권 사선제한으로 인… 더보기
유약벽돌에 페인트 시공 가능할까요?
G 귀농 | 댓글 1
안녕하세요. 이런 벽돌에 페인트 칠이 가능할까요? 주변에 된다. 안된다라는 말씀이 많으셔서 조금 혼돈스럽네요.. 페인트 칠의 목적은 외부경관 개선이고 방수나 그런것은 아닙니다. (방수작업도 가능하다면 할 생각이긴 합니다만.. 현재는 문제는 없습니다.) 좋은 저녁 되시길 ^^
조적 슬라브 구옥주택의 단열 추가 문의
G 배미 | 댓글 1
30년된 구옥 주택 단열 보강을 검토중입니다. 게시글을 통해 많은 도움을 받고 있는데 궁금한 점이 생겨서 추가로 문의드립니다. Q1-1. 역전지붕을 함께 고려중인데 옥상이 노출되어 있는 일반 환경과 달리 이미 비가림지붕이 시공되어 있고 그럼에서와 같이 지붕에 시멘트기초를 만들어서 지붕을… 더보기
화장실 바닥시공 관련하여 질문드립니다ㅠㅠ
G 뇽뇽 | 댓글 4
안녕하세요! 셀프로 화장실 인테리어에 도전하려고 하니 궁금한게 너무 많습니다. 현재 도막방수까지 끝내고 그 위에 난방 엑셀관을 깔았습니다. 여기까지는 업체에서 해주었는데 다음 공정부터는 직접하려고 합니다. 와이어메쉬와 엑셀관 위에 마감을 하려고하는데 1. 엑셀관을 몰탈로 덮고 양생한 다… 더보기
벽단열 큰 문제가 될까요?
G 나랑 | 댓글 2
외벽>아이소핑크>1cm틈>목상틈에끼운아이소핑크>합판>석고 순으로 마감이되어있습니다. 여기서...1cm정되 되는 틈이 걱정됩니다. 아마 벽수직을 잡는다고 공간유격이 있는거 같은데 문제가 될까요? 보완방법은 어떻게 해야할까요?
탄성코팅 내장재에 대하여 문의 드립니다.
G 탄성 | 댓글 2
안녕하세요. 2년전에 집을 사면서 베란다에 탄성 코팅을 해보니 효과가 좋은 것 같은데요. 중간에 부풀어 오르거나 곰팡이가 생겨서요. 이번에는 조금 더 좋은 자재로 단열까지 하고 시공을 받기로 해서 보통 탄성 코팅보다 2배를 주고 세라믹 탄성 시공을 받았습니다. 1일차에 가보니 회색 판재… 더보기
아파트 철제난간을 강화유리로 변경시
G cui925 | 댓글 1
안녕하세요, 포항푸르지오마린시티 철제난간을 철거하고 유리난간을 설치하려면 행위허가가 필요한건지 여쭤보려고 합니다.행위허가에 조건이 어떻게 되는지도 궁금합니다, 감사합니다.
줄눈 및 실리콘 오염방지 시공과 타일 깨짐 연관 문의
G 비니 | 댓글 4
안녕하세요. 8년차 구축 아파트 들어가게 되어, 부분 인테리어를 진행했습니다. 14일 한 업체에서 줄눈(케라폭시)과 실리콘 오염방지 시공을 진행했는데요. 오늘 자세히 확인 해보니 샤워부스 벽면쪽 타일이 깨져 있더라구요. 샤워부스 벽면 시공은 계획에 없었는데 14일 업체측 추천으로 추가로… 더보기
기초 측면 단열재 콘크리트 턱
1 봉구아저씨 | 댓글 8
안녕하세요 항상 도움을 많이 받고 있어 감사의 인사를 먼저 드립니다. 이번 설계에서 궁금한점이 생겨 몇가지 질문을 하고자 합니다. 우선 사진에서와 같이 줄기초 측면에 지면 하단부까지 내려가는 단열재의 높이가 궁금하고 콘크리트 턱이 아닌 다른 방식의 거치 방법이 있는지도 궁금합니다. (버… 더보기
몰탈 1:3 타설시 와이어메쉬 설치 질문
G 그날의구티 | 댓글 8
안녕하세요. 수영장 공사가 막바지입니다. 현재 수영장 바닥 무근까지는 타설을 완료했습니다. 그 위에 난방배관을 설치하고 몰탈을 타설합니다. 도면상의 몰탈엔 와이어메쉬가 들어가있지 않습니다. 설비업체에서도 엑셀 설치시 클립만 내역에 잡혀있다 합니다. 몰탈 타설 후 그 위에 수영장 논슬립 … 더보기
창호 단면관련 질의
1 onion | 댓글 2
창호부분 단면도(실시도면)입니다. A부분을 보면 외벽마감재선과 창틀이 일치하지 않고 약간 창틀이 외부로 돌출되어 있습니다. 무슨 이유가 있을 런지요? 아니면 일반적으로 도면과 같이 창틀이 외벽마감재보다 약간 튀어 나오게 설치하는지요?
베란다 천정 누수와 보일러실 창문 빗물 고임
G 집이조아 | 댓글 1
안녕하세요.98년식 아파트 거주중입니다.오늘 비가 많이 내려 혹씨나해서 베란다 천정과 벽면을 확인하고 있었는데거실창쪽 천정 일부에 자국이 있어서 만져보니 습하고 페인트가 손에 묻어서 누수로 확인했습니다.윗집에서 작년 11월에 전체 공사를 하여 샷시까지 모두 교체했습니다.저희 집 샷시가 … 더보기
집지으려고 합니다
G 으이 | 댓글 2
1억 내외로 집을 짓고 싶습니다 여기 협회에서 믿고 합리적인 곳으로 상담이 가능할까요?
스터드 피스간격...
G 정구지 | 댓글 3
안녕하세요. 석고보드 매거진시공 에서 피스간격이 궁금합니다. 어떤자료에는 12인치이하, 또어떤 자료에는 150mm 이하, 또 어떤자료에서는 테두리 100 가운데 200mm 라고 하던데... 경량스터드와 목공스터드가 기준이다른지요.,? 또 1p일때,2p일때도 다른지요? 그리고 목공스터드 … 더보기
외단열 스타코플렉스 마감 예정인 집에 빗물 누수 / 외벽 방수 안해도 괜찮을까요?
G 상주김 | 댓글 6
안녕하세요 25년된 벽돌 단독주택 리모델링을 진행중입니다 외벽 마감을 비드법 50t를 2p교차시공하여 총 100t 단열 두르고 스타코플렉스 미장마감 예정인데요 최근 많은 비가 오면서 사진과 같은 빗물 누수 현상을 발견하게 되어 외벽 방수에 대한 고민이 생겼습니다. 외단열 부착시에 몰탈 … 더보기
기초 지반 구조 안정성 및 옹벽 축조 시
G 마천루 | 댓글 5
1. 3m 정도 성토된 마사토 토질의 식생 축조 블럭(중력식) 옹벽을 쌓았고, 그 아래 40m 정도에 지하수가 흐른다고 할 때에 지하수에 의한 침하가 우려될까요? 배수유공관을 옹벽 배면 기초와 1단 사이에 시공하지 않았어도 지중 배수는 마사토 토질이기 때문에 별 문제 없을까요? 옹벽 속… 더보기
창문 크기를 줄이고 조적을 하고자 합니다
1 라라라라데이 | 댓글 3
해당 사진의 샷시는 폭이 4.5m 가량 높이가 2.2m 가량이 되는데 양쪽으로 900씩 폭을 줄이고자 합니다 그 부분을 각재로 마감을 하려고 했으나 샷시 무게 지탱에 무리가 있을것이라 말하셔서 조적을 해보고자 했습니다만 자재조달 부터 생각보다 프로세스가 많아 샌드위치 판넬 혹은 각 파이… 더보기
외벽 방수 후 다시 물 스며듦
1 방울이 | 댓글 5
외벽 누수 확인 후 빌라 외벽 방수를 진행했습니다. 업체에서 누수가 되는 외벽면을 페인트로 칠해 색을 바꿔놓으셨고 나머지 면은 약품으로 발수처리? 를 하셨습니다. 설계/ 시공관련 질물 12796번에 글을 남겼었는데 답변을 받고 비가 오면 어떤지 확인해보라하셔서 도배와같은 조치를 취하지 … 더보기