설계/시공관련 질문

지금까지 해온이중지붕시공법에대한 의문

1 오쟁이 1 1,230 2021.03.15 13:38

지금까지 4년정도 스틸하우스지붕을  내부부터 석고보드+중단열+OSB+2*4각재@600간격 사이에30T단열재그리고공기층+OSB+방수지+지붕마감재시공을 했음니다. 이것도 적정한시공법 이었나요

Comments

M 관리자 2021.03.15 14:13
안녕하세요..
그 때는 옳고 지금은 틀리다.. 라기 보다는... 기술의 발전에 따라서 요구 사항이 더 엄격히 진 탓입니다.
지금 하고 계신 방식에서. 30T 단열재 후에 지붕용 투습방수지를 시공하고, 그 상부 공기층이 통기층의 역할을 할 수 있도록 해 주시면 좋습니다.
즉, 비바람이 칠 때, 용마루 통기구로 들어온 빗물을 제대로 배출해 내기 위해 지붕용투습방수지가 필요하다고 보시면 되세요.