설계/시공관련 질문

방통 단열제 문의드립니다

1 트레이너 7 1,119 2021.03.08 09:32

방통에 대해 알아보는데 신축이고 2층 추택입니다

비드법 2종 단열제 30미리 시공하고 기포작업을 하려합니다

검색하다보니 비드법 2-3호로 작업을 하는거같은데요

1호말고 2-3호로 작업을해야하는 이유가 있을까요??

Comments

M 관리자 2021.03.08 09:36
지하층이 없는 1층의 경우, 법적 단열 두께의 2/3 이상이 방통하부에 있어야 합니다. 그러므로 30mm 로는 안될 거여요.
2층은 가능합니다.

1호를 기피하는 것은 가성비가 너무 낮기 때문입니다. 다른 특별한 이유는 없습니다.
소소하게는... 1호의 밀도가, 층간 소음 완화의 목적 측면에서 밀도가 너무 높기도 합니다.
1 트레이너 2021.03.08 09:52
답글 감사드립니다 그럼 지하층이 없는  1층의경우 법적단열두깨가 90미리라고 가정하면 기포밑에 60미리이상은깔아야 한다는말씀이시죠
M 관리자 2021.03.08 09:54
네 그렇습니다.
1 트레이너 2021.03.08 10:40
답글 감사합니다
1 트레이너 2021.03.10 12:53
1층에는 측면 완층제 시공을할필요가 없겠죠??
M 관리자 2021.03.10 13:09
하면 좋습니다. 필수는 아니지만..  1층 바닥의 울림이 2층까지 타고 가거든요.
1 트레이너 2021.03.10 15:09
아 그렇군요 잘알겠습니다 설치해야겠네요