화장실 바닥 단열....

1 쑤임박 9 4,329 2021.02.20 09:27

안녕 하세요

예비 건축주 입니다.

협회를 통해 많은걸 새롭게 알게 되네요

감사 드립니다.

 화장실쪽을 고민하다가 화장실도 난방을 하면 좋다 해서 생각을 하다

단열재를 넣고 방수를 하면 방수층이 단열재때문에 깨지지 않을까 싶어 보통 이럴경우 어떻게 시공 하는지

 전문가의 조언 부탁 드립니다.

Comments

M 관리자 2021.02.20 09:30
안녕하세요.
다행히 어제 유사한 질문이 있으셔서요.
아래 글을 참조하시면 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=33976
4 무급공무원 2021.02.20 10:26
결론은 두 번째 그림인거죠?
1 쑤임박 2021.02.20 10:26
감사합니다.
M 관리자 2021.02.20 12:41
감사합니다.
혹시 다른 분들이 오해를 하실 수도 있어서 첨언을 하자면....

시멘트액체방수는 방수의 목적이 아닌 면 고르기의 목적이고, 그 위에 방수층을 형성하고 (모서리 꺾임 주의) 사모래는 최소 두께가 30mm 여야 합니다.
그리고 온돌매트라는 것에 혹시 알루미늄 계열의 금속이 들어가면 사용될 수는 없습니다.
금속이 들어간다면 스텐레스스틸이어야 합니다.
4 무급공무원 2021.02.20 13:25
RC조 욕실 바닥 구성 최종
M 관리자 2021.02.20 14:31
감사합니다.~~~
1 연암 2021.02.23 16:37
소견을 드리면...

다소 비용이 추가되지만 폴리머 계열 방수제와 폴리머 계열 타일 본드 그리고 에폭시 줄눈을 사용하는 것을 고려해보시는 것도 좋습니다.
아덱*에서 나오는 폴리머 탄성 도막 방수를 함께 제공하는 방수 테이프와 시공하면 상당히 좋습니다. 신장율도 충분히 나옵니다.

이렇게 시공되면 타일 바로 아래 방수층을 만들 수 있고 혹시 물이 타일 밑으로 들어간다 하더라도 배출이 용이합니다. 또한 시공이 까다롭지만 에폭시 계열 줄눈을 사용하면 줄눈 사이로 들어가는 물마저도 현저히 줄어들게 할 수 있습니다.

구베는 방통 때 실력 있는 분 오면 아주 잘 잡아줍니다. 그 위에 방수층과 타일을 바로 올리는 것이지요.

한번 고려해보는 것도 좋을 것 같습니다.
1 쑤임박 2021.06.25 05:46
방수층이 슬라브측에만 들어가면 유입된 물은 어떻게 배출되나요?
M 관리자 2021.06.25 14:14
위의 연암님 설명에 대한 질문이신지 아니면 다른 글에 대한 질문이신지를 잘 인지를 하지 못했는데요..
만약 연암님의 글에 대한 내용이라면..  해당 내용도 방수층이 벽까지 올라가는 것을 전제로 하는 것은 같습니다.