안녕하세요 저번에 가압펌프관련 질문을 드렸었는데
일단 펌프 밑에 진동방지패드를 설치하여서 진동은 다소 감소했습니다. 다만, 새로운 이전 가압펌프 진동과는 바교할 수 없는 큰 진동이 새롭게 유발되었는데 이게 정확한 원인을 몰라서 문의드립니다.
일단 좀 더 상황을 정확히 묘사해 드리면
1. 가압펌프가 기존에 시멘트에 붙어있었음
시멘트 바닥에 완전 밀착은 아니고 시멘트 바닥과 펌프 사이에
나무막대기로 받침대 두개를 해놓고 그 위에 고정시켜서 설치
2. 이후 가압펌프 밑에 패드를 깔았고 높이에 큰 차이는 없지만
미세하게 1~2cm정도의 가압펌프 높이 변화는 생겼을 것이라
생각되지만, 높이는 변화 없다고 함. 일단 관리소장은 처리를 최대
한 안해주려 하는 입장이기에 믿을수가 없는 상황임
사진도 첨부해 드리겠습니다. 패드를 깔기 전에는 없었던 현상이며
이부분을 관리소장에게 말해도, 그럴리가 없다며 발뺌하는 상황 입니다. 제가 옥상에 가서 보았을때 이전과 물리적인 높이가 크게 차이가
없는건 맞는데 (기존 배관 높이와 어느정도 맞춰야 하므로) 배관 연결부가 보온으로 감싸져있어서 세부적인 모양등을 볼 수 없어 최대한 가까이 찍어봤습니다.
물론 알아본 봐로는 펌프문제가 아니라 온수 등의 수압문제일수도 있다는데, 지하철이 움직이듯 쿠우우웅 하는 진동이 도대체 왜 생겼을까요. 가압펌프 설치시 아주 약간의 높이 변화로 이런 문제가 생길 수 있는지 저도 좀 의아합니다. 주기는 약 15분에 한번정도 발생하는 것 같습니다. 사진도 함께 봐주셔서 의견 부탁드립니다 감사합니다.
펌프가 벽체를 관통하는 자리에서...
배관과 벽 사이에 아주 약간의 완충 공간이 있었는데.. 펌프의 위치가 변하면서, 해당 완충공간이 없어진(벽에 거의 직접 닿는) 느낌입니다.
해당 배관이 후렉시블 타입으로 설치되는 것은 안되구요. 무언가 소음원의 위치라도 알아야 하는데.. 사진 만으로는 저도 무언가 말씀드릴 수 있는 것이 없어서요.. ㅠ