설계/시공관련 질문

보 두께 질문...

G 미기 3 3,328 2021.02.05 08:23

안녕하십니까 궁금한게 있어서 질문 드립니다. 

 

이번 질문은 설계사나 구조 설계사에게 직접 질문을 드리는게 맞는거 같다는 생각이 들지만 

그전에 미리 층고랑 외벽 높이를 어느정도 생각은 해야해서 질문 드립니다. 

협회의 표준 표준주택을 컨닝해서 구조를 구성하고 있습니다. 

아무래도 전체적인 크기나 그런건..전문적으로 고민을 많이 했을듯 해서 기본 싸이즈만 컨닝? 하고 

내부는 커스터마이징을 좀 많이 해서 고민을 하고 있습니다. 

거의 2~3일에 한번씩은 구조가 변경되는거 같지만...

 

일반적으로 전원 주택 시공시  1층 전체를 주방겸 거실로 쓰는 경우에는 1층에서 2층 지나가는 사이에 보가 있는 경우에는 보 두께가 대략 어느정도 되나요?

슬라브랑 보 두께가 궁금합니다. 계단 시공하다가 생각없이 봤었는데... 대략 700~800 이였던거 같은데 (방통 포함 이니 실제로는 600~700??) 슬라브는 150 ~210 두께라고 하는데 공동 주택 기준이니...단독 주택은 150 정도이려나요? 벽체보다는 두꺼웠던거 같은데..

 

1층에 전체를 구분하는 벽체가 발생하고...

그 벽체를 제외한 면적이 가로 6000*7000 정도의 면적이 발생할때 대략적인 보의 두께랑...슬라브 두께가 어느정도 발생 할까요? 

상세한건....설계 하면 나오겠지만 어느정도인지 사전에 궁금해서 질문 드립니다. 

 

감사합니다. 

 

Comments

M 관리자 2021.02.05 12:41
보의 높이는 통상 경간의 1/12 로 보면 무리가 없습니다.
그리고 보의 높이는 슬라브 두께를 포함한 두께를 칭합니다. 즉 슬라브 두께를 포함하여, 경간의 1/12 입니다.
G 미기 2021.02.05 17:28
아 그렇군요 좋은 정보 감사합니다. 그럼...
내부 공간 제일 넓은 곳이 7 미터 정도면.....대략 600 정도 되겠네요 감사합니다.
그럼 층고가 2700 나오기 위해서는...
200 + 2750 + 600 + 50 대략 3500 정도로 계산하면 되겠네요...(기초에서 2층 바닥까지...)
아....
그리고 혹시...외단열일 잘되어 있다는 가정아래...2층에 방통을 친다면..그 방통 아래는 단열은 안하는게 정석인가요?왠지 아래는 천정이고..천정은 석고로 막혀서...단열을 해야지 맞는거 같기도 한데....물론 평활도가 잘되어 있다는 전제 조건 입니다.
M 관리자 2021.02.05 18:45
방통 하부에도 단열이 있어야 합니다. 최소 30mm 이상이 필요합니다. 이는 단열의 목적도 있지만, 층간소음 방지 측면에서도 필요합니다.