설계/시공관련 질문

드라이에어리아

G 질문있어요 1 1,422 2021.02.03 22:41

안녕하십니까

보통 지하에 환기나 채광 목적으로 DA실을 두잖아요? 

이게 필수적으로 꼭 설치해야 하는건가요? 아니면 권장사항일까요?

찾아보니 어떤 곳에서 150제곱미터마다 두어야한다는 글은 있는데, 그 이외에는 '권장'이라 표현하고 있더라구요..

 

또 이 DA실이 통상 그 주변의 RW(옹벽)과 같은 두께를 공유하는 것 같은데, 혹시 경우에 따라서 DW가 180mm정도의 일반 내벽같은 두께가 될 수도 있는건가요? 

 

감사합니다. 

Comments

M 관리자 2021.02.04 07:14
안녕하세요.
필수도 아니고 권장도 아닙니다. 설계 자율 사항입니다.

벽체 두께는 구조계산을 따르시면 되세요. 계산에 따라 180mm 도 물론 가능합니다.