설계/시공관련 질문

전열교환기 시공 관련하여 질문 드립니다.

G 황현준 1 1,682 2021.02.17 15:50

아직 시공일은 좀 남았지만...

비용때문에 일방적으로 시공을 하자고 하기가 그래서 최대한 정보를 모으고 와이프와 얘기를 할 예정입니다.

 

1. 

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=773

온습도를 관리하는것이 중요하다라고 하셨습니다.

온습도 관리는 전열교환기 자체로 가능한건가요? 

아니면 별도로 습도를 관리하는 기기를 구매하거나 기기 가동을 멈춰야 하는건가요?


2.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z5_01&wr_id=3048

이전 공동구매글에는 블라우버그 550을 40평형대 이상이라고 안내해주셨습니다.


http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=984

여기글에는 

면적 * 높이 = 체적

체적 / 2 = 필요환기량

필요환기량 * 1.3(최대풍량) * 1.1(기외정압손실) = 기기용량으로 계산하셨습니다.


40평 = 132.xxxx = 약 133

133 * 2.4(아파트의 대략적인 높이) = 319.2 (체적)

319.2 / 2 = 159.6 (필요환기량)

159.6 * 1.3 * 1.1 = 228.228 으로 계산되며 44평형을 해도 249로 계산됩니다.


어떤글을 보고 산정하면 되는건가요?


3.

입주 예정인 집에 전열교환기를 설치할 예정입니다.

공급 157.7, 전용 127.05 인데 어떤값을 기준으로 계산을 기기용량을 계산해야하나요?


발코니 확장면이 있어 평수가 약 51평형이 나옵니다.

공동구매글을 기준으로 550이상급을 선택해야 하는것인지,

51평형 계산시 기기용량이 약 289가 나오는데 계산결과에 따라 350급을 선택해야 하는건가요?


4. 

발코니는 창문을 개방하여 환기가 가능하기에 별도로 전열교환기 디퓨져를 시공하지 않는건가요?


5. 

검색능력이 부족한 것인지, 협회 페이지의 공동구매 글을 제외하면 기기 가격이 오픈된곳이 없어 견적 문의가 없이는 가격을 알 수 없습니다.

기기가격은 시공사 및 판매처에서 정하기 나름인가요?

아니면 정찰제로 운영중이나 시공사 제외는 오픈되지 않는건가요?


6.

화장실이나 주방은 전열교환기의 배관과 연결이 되지않나요?

전열교환기의 배관과 연결하는게 정상적인 시공이라면

화장실은 별도의 전동댐퍼 환풍기는 설치하지 않아도 되며, 주방은 주방 후드를 설치하지 않아도 충분한 환기가 되는건가요?


7.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z5_01&wr_id=2605

협회 필터박스는 OA, EQ 덕트 지름이 150mm면 사용가능하다고 기재해주셨습니다.


제품 확정은 아니지만 소개해주시는글들을 봤을때 블라우 베르그를 시공할 것 같은데, 

(비용적인 측면에서 저렴할 것으로 판단하여 다른 제품은 찾아보지 않았습니다.)

http://www.blaubergkorea.com/komfort250

블라우베르그는 덕트 지름이 160인데 협회 필터박스 사용은 불가능한건가요?


8. 

입주예정인집에 시스템에어컨을 시공을 하려고 하는데 전열교환기 시공 협력사 중 시스템 에어컨도 같이 시공하는곳이 있을까요?


9. 전열교환기 시공 협력사중 시스템 에어컨 동시시공 협력사가 없다면 설치 및 배관작업은 인테리어 시공의 어느단계에서 요청드려야 하며, 소요일은 어느정도 되는지요?


질문이 많습니다.

답변 미리 감사드립니다.

Comments

M 관리자 2021.02.17 17:13
안녕하세요.

1. 온습도 관리는 전열교환기 자체로 가능한건가요? 아니면 별도로 습도를 관리하는 기기를 구매하거나 기기 가동을 멈춰야 하는건가요?
▶ 가동을 멈추지는 않지만, 별도의 제습/가습을 해주셔야 합니다. 환기장치가 어느 정도 습기에 대한 보상을 하지만 한계가 있습니다.

2. 딱 40평이면 350 으로 가능합니다. 40평대 후반이면 더 커져야 합니다.

3. 51평형 계산시 기기용량이 약 289가 나오는데 계산결과에 따라 350급을 선택해야 하는건가요?
▶ 실제 실로 쓰이는 면적 (발코니 제외) 면적으로 산정을 하시면 되세요. 확장된 발코니가 있다면 해당 면적까지 포함해야 합니다.
계산상 289 가 나온다면, 350은 모자를 수 있습니다. 기외정압손실을 10%로 보았지만, 덕트의 구성에 따라 손실량이 커질 수 있기 때문입니다. 또한 용량에 여유가 있을 수록 소음으로 부터 자유로울 수 있습니다. 그래서 가급적 용량은 계산치보다 넉넉하게 잡는 편입니다.

4. 발코니는 창문을 개방하여 환기가 가능하기에 별도로 전열교환기 디퓨져를 시공하지 않는건가요?
▶ 환기가 가능해서라기 보다는, 외부발코니는 거주공간이 아니기에 그렇습니다.

5. 검색능력이 부족한 것인지, 협회 페이지의 공동구매 글을 제외하면 기기 가격이 오픈된곳이 없어 견적 문의가 없이는 가격을 알 수 없습니다.
▶ 협회 회원사 중 환기전문회사에서 말씀하신 서비스를 모두 하고 있습니다. 아래 홈페이지에 문의를 해보시면 되실 것 같습니다.
http://www.jabjaje.com/

6. 화장실이나 주방은 전열교환기의 배관과 연결이 되지않나요?
▶ 화장실과 주방후드는 별도로 운전되는 것이 맞습니다. 특히 주방 후드는 그 풍량이 엄청 크거든요. 환기장치로 요리시 발생하는 냄새 등을 빼는 것은 무리가 있습니다.
그러나, 이 모든 것은 위에 적어 드린 회사에서 설계까지를 모두 해드리고 있습니다.

7. 블라우베르그는 덕트 지름이 160인데 협회 필터박스 사용은 불가능한건가요?
▶ 사용 가능합니다.

8. 입주예정인집에 시스템에어컨을 시공을 하려고 하는데 전열교환기 시공 협력사 중 시스템 에어컨도 같이 시공하는곳이 있을까요?
▶ 따로 하셔야 합니다.

9. 전열교환기 시공 협력사중 시스템 에어컨 동시시공 협력사가 없다면 설치 및 배관작업은 인테리어 시공의 어느단계에서 요청드려야 하며, 소요일은 어느정도 되는지요?
▶ 이 역시 실제 설계를 하시는 위 회사에서 저보다 더 정확히 답변이 가능할 것 같습니다.

감사합니다.