설계/시공관련 질문

3층경량목구조 전열교환기

G 황군차차 3 1,407 2020.12.01 12:43

금번 경량목구조 3층형 협소주택을 신축예정인 건축주입니다 다름이 아니라 전열교환기 설치에 너무 고민이 되어 선배님들의 자문을 얻기 위해 글을 올립니다

벽부형 vs 로타리형

월래는 셀파에어클 로터리형 전열교환기 설치 예정이었으나 3층이고 협소주택이다보니 기계설치 장소가 예매하고 3층이다보니 배관구조가 복잡하고 바닥과 벽을 많이 뚤어야 하기에 단열및 결로등 사후하자부분이 많이 걸리네요 배관을통해 결로가생기고 이로인해 곰팡이도 생긴다는 글을 본게 있어 목조주택은 무엇보다 습기및 수분관리가 중요한데 설치로 인해 더 마이너스가 될까봐 걱정입니다

벽부형은 성능및 사후관리비용 및 흡기와 배기를 동시에 하는것이 아니라 실질적으로 그리효능이 없고 관리비가 덕트형에 비해 많이 든다고 하여 정말고민됩니다 자문부탁드립니다~

Comments

M 관리자 2020.12.01 18:22
항상 덕트형이 선택의 우선 사항입니다.
나머지는 풀어야 할 문제이며, 정 풀 수 없다고 결론이 나면 그 때 벽부형을 검토해도 늦지 않을 것 같습니다.
협회 회원사인 "주)잡자재"에서 환기용량/배관/종류 까지를 거의 무료에 가깝게 컨설팅해주는 서비스를 하고 있습니다.
직접 전화하셔서, 도면 등을 보내시어 자문을 받아 보시는 것이 좋을 것 같습니다.
연락처는 상기 메뉴의 "협회 안내"에 있습니다.
G 황정연 2020.12.02 06:14
꼭 덕트형이 우선이 되어야 하는 이유가 무언지 자문을 부탁드립니다
M 관리자 2020.12.02 15:14
그게 환기의 목적을 제대로 실현시킬 수 있는 유일한 방법이기 때문입니다.

환기의 본질은 "신선한 공기를 필요한 양만큼" 유지하는 것입니다.
벽부형의 경우 (마케팅의 일환이라 잘못된 것은 아니나..)

최대 풍량이 60CMH
그 때의 소음이 25dB 내외 입니다. 이 수치를 정성적으로 표현하면.. 잘 때, 편히 잘 수 없는 소리거든요.
소음을 낮추기 위해서는 풍량을 줄여야 하는데, 그럼 환기의 본질에서 벗어나게 됩니다. 필요한 양이 들어오기 어렵기 때문입니다.

필요한 양을 위해서, 몇 개를 달아야 하는데.. 그러면 가격의 유리함도 사라지고, 유지비 측면에서는 더 그러합니다.

그러므로 "없는 것 보다는 훨" 낫지만, 그렇다고 해서 덕트형을 대체할 수 있는 것은 아닙니다.
하지만, 어쩔 수 없는 리모델링, 또는 도저히 덕트형을 설치할 공간을 확보할 수 없는 신축인 경우에는 좋은 차선안이 될 수 있습니다.

보통 덕트형의 단점이라고 이야기되는.. 덕트의 오염, 필터의 부실 등은.. 협회에서 제시한 자료가 많으니.. 설명을 생략하겠습니다.

좋은 질문 감사합니다.