안녕하세요?
완전 건축초보 건축주입니다.
다름이 아니라 부모님 집을 짓는 계획을 하는 도중에 피코넷 유튜브를 보게되어 많은 도움이 되었습니다.
우선 감사의 인사와 함께 궁금한 점이 있어서 질문을 드립니다.
Q. 설계도면상 첨부사진상 2층 방과 베란다의 방수턱이 없습니다. 이는 방수턱을 만들어달라고 요청을 했습니다. 문제는 이 베란다 테라스 부분에 외단열을 시공해서 기술자료에 있던 방식으로 시공을 원합니다.
하지만 설계도면상으로는 천장과 지붕은 모두 내단열로 되어있더군요....
만약 전체가 평슬라브가 아닌, 평슬라브와 2층 지붕이 섞여있는 구조에서는 어떻게 외단열 공법을 적용할 수 있을까요? 혹시 하게 된다면 2층 바닥 높이와 베란다 높이차이가 높아야지 단열재, 방수지, 쇄석 등을 모두 시공할 수 있을텐데, 얼마나 단차를 두어야할까요?
시공이 가능한 것은 맞겠죠...?
1. 외단열을 하는 것은 문제가 없습니다. 나중에 해당 부분의 단면도를 올려 주시면 스케치를 해드리겠습니다.
2. 단열재 두께를 200mm 로 보고 말씀드리면..
단열재 200mm + 투습방수지 + 배수판 30mm + 부직포 + 쇄석 60mm + 방수턱 약간
합계 : 거실바닥 보다 지붕 슬라브가 300mm 다운되면 될 것 같습니다.
3. 시공 가능합니다.
단면도라는것이 이게 맞는지 잘 모르겠네용
주말까지 정리해서 올려 드리겠습니다.
상세도를 그리지 않는다면, 시공 중에 후회할 확율이 매우 높은 도면입니다.
그러므로 저희가 무언가 수정을 해드리긴 하겠지만, 그 것이 도면에 반영이 되고, 또 그 것의 부분 부분에 대한 상세도가 나오지 않는다면, 실제 시공으로 이어지기는 어렵다고 보셔도 무방합니다.
그러므로 설계를 다시 하실 수도 있고, 그렇지 않다면, 원하시는 방식의 시공이 이루어 지지 않을 수도 있습니다.
https://youtu.be/__GjfA9xtVU
내린 곳의 천장 높이가 나오지 않는다면 전체적인 층고를 올려야 하는 것은 맞습니다.
그 것 없이는.. 설계도면이 없는 것과 같습니다.
이유는 위에 링크해 드린 영상 속에 들어 있습니다.
https://youtu.be/__GjfA9xtVU
경사지붕의 내단열, 모호한 단열재 표현, 벽과 바닥이 어떻게 만나는지, 경사지붕과 외벽이 사선으로 만나는 부위의 방수 처리 등
그러므로 담당 건축사가 이 모든 곳에 대한 상세도를 그리지 않는다면 최대한 빨리 손절을 하고, 이 상세도까지 그려줄 건축사를 찾으시길 권해 드립니다.
물론 이 도면으로도 시공을 할 수 있습니다. 완공도 됩니다. 그 이상의 가치는 없습니다.
냉정한 글을 적어 드려 죄송합니다만, 더 어떻게 드릴 말씀을 찾을 수 없었습니다.