설계/시공관련 질문

곡면로이유리창 문의드립니다.

G 도담동 2 1,744 2021.03.04 22:41

안녕하십니까, 

신축중인 주택 건축주입니다. 설치 중인 곡면 3중창에 대해 문의드립니다.

휴대폰 불빛으로 확인해보니 4번과 6번에 로이층이 있습니다. 6번은 실내 노출유리면입니다. 제작사에서 이렇게하는 것이 맞다고 합니다. 원래 이렇게 한다고 합니다. 유리창청소시 로이면을 직접 닦게 되는데 정말 곡면유리 3중창은 이렇게 제작하는 것이 맞는지요?

Comments

M 관리자 2021.03.04 23:21
안녕하세요..

6번 코팅은 물리적으로 불가능합니다. 제작사에서 그렇게 이야기를 했다는 것은 ... 흠.. 제가 당황스러울 정도인데요.

로이코팅은 순은에 극히 소량의 여러 금속을 결합한 합금이라서 대기 중에 노출되면, 아주 짧은 시간 안에 변색을 피할 수 없습니다. (다만 하드로이 코팅은 오랫동안 괜찮습니다. 그래도 대기 중에 영구적 노출은 안됩니다.)
그러므로 6번 코팅은 사실이 아니라고 보셔야 할 것 같고요.
아마도 3번, 5번면 코팅인데, 사진과 같이 비추어 보이는 것이 아닐까 싶습니다.
G 도담동 2021.03.05 07:18
가장 바깥쪽(6번) 로이코팅은 업체에서 인정했습니다. 원래 이렇게 한다구요. 다른 곳도 이렇게 시공했다고 했습니다. 그런데 협회에서 자료실에 제공하시는 로이코팅자료를 보면 업체설명과 달라서 질문드린 것 입니다. 그럼 교체하라고 요구해야겠습니다. 신속하고 명확하신 답변에 감사드립니다. 고맙습니다.