설계/시공관련 질문

벽부형 환기장치 시공시 주의사항?

G 궁금이 2 1,056 2021.01.28 11:04

 

시중에 판매되고있는 벽부형환기장치에 대해 문의합니다.

이런 벽부형은 목조주택일경우 스터드등을 피해 시공하면 특별한 주의사항이 없다고 광고하고있습니다.


요즘 기밀한 목조주택도 기밀한 시공을 하는 상황인데,

벽부형환기장치를 달기위해 벽을 타공한다면 주택내에 기류변화가 생길것으로 보이고

이로인한 주의점은 없을지 문의합니다.

 

또는 벽 타공한다는 자체가 건물을 훼손하여  결국 벽부형환기장치 득보다는 실이 더많은건 아닌지도 의문이 생깁니다....

(괜히 긁어 부스럼만드는건아닌지..ㅠㅠ)


 

한마디 조언좀 부탁합니다.

Comments

M 관리자 2021.01.28 12:05
두가지만 유의를 하시면 되는데요..

1. 기기 몸통 자체에 단열이 없기에.. 타공을 좀 더 크게 한 후에 몸통에 최소 20mm 이상의 단열을 해주어야 하는데.. 이건 현실적으로 쉽게 반영하기는 여러가지로 어렵습니다.

2. 목조주택은 외부 투습방수지가 방수층 역할을 하므로.. 이 제품을 설치 한 후에.. 이 제품과 투습방수지 사이를 방수테잎 시공이 되어야 합니만, 이 역시 기존 주택에서는 주변 마감재를 뜯어야 가능하기에... 말처럼 쉽지는 않습니다.

그러나,, 1번은 어떻게 넘어가더라도. 2번은 꼭 해주셔야 해요.. 물과 직접적인 관련이 있기 때문입니다.
G 궁금이 2021.01.29 10:53
답변 감사합니다.^^