안녕하세요 관리자님
골조는 RC조에 외단열 하려합니다 또한 외쪽지붕(경사는 왼쪽이 낮고 오른쪽이 높음) 모양에 징크 마감하려합니다
철근콘크리트 지붕 방수 순서가
골조 ->100%아스팔트방수액->아스팔트방수시트지->단열재 부착(PIR)->징크 각관 하지->합판->아스팔트방수시트지->징크시공 맞는지요?
시공순서와 고려해야할 것이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.
방수는 [마감+아스팔트방수시트지]로 끝납니다. 더 이상의 방수층은 의미가 없습니다. (만약 추가가 의미가 있다면.. 이미 최종 방수층의 건전성이 없다는 뜻입니다.]
그러므로,
골조 - 단열재 - 징크바탕재 - 내수합판 - 방수시트 - 징크입니다.
그리고, 말씀하신 것이 징크인지 칼라강판인지를 알려 주셔야 합니다.
징크라면 하부에 멤브레인이 들어가야 하기 때문입니다.
단열재와 내수합판 사이의 공간층 (징크바탕재)이 통기층으로써의 기능을 해야 합니다.
그러기에 PIR 의 틈새를 모두 메워야 하고, 처마부터 용마루까지 이어지는 통기층을 만들어야 하며, 없다면 여름에 매우 괴로운 온도로 올라갈 수 있습니다.
징크바탕재는 하지작업을 위한 각파이프 맞는지요?ㅎ
협회가 있어 얼마나 고마운지 모릅니다 항상 감사합니다 관리자님ㅎ
칼라알루미늄합금강판이면 멤브레인은 선택일 것 같습니다.
징크바탕재는 각파이프가 맞습니다.
하지가 일본말이라서 고의적으로 회피하고 있었습니다.^^;;;