설계/시공관련 질문

RC조 지붕 질문드려요

1 시윤아빠 4 1,366 2021.01.29 15:53

안녕하세요 관리자님

골조는  RC조에 외단열 하려합니다 또한 외쪽지붕(경사는 왼쪽이 낮고 오른쪽이 높음) 모양에 징크 마감하려합니다

 

철근콘크리트 지붕 방수 순서가

골조 ->100%아스팔트방수액->아스팔트방수시트지->단열재 부착(PIR)->징크 각관 하지->합판->아스팔트방수시트지->징크시공 맞는지요?

시공순서와 고려해야할 것이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

 

 

Comments

M 관리자 2021.01.29 22:46
현장과 도면도 모르는 상황이고, 또한 시공의 건전성 확보가 가능한지도 모르는 상태이므로, 그저 통섭적인 선에서의 답변 임을 전제로 말씀드리겠습니다.

방수는 [마감+아스팔트방수시트지]로 끝납니다. 더 이상의 방수층은 의미가 없습니다. (만약 추가가 의미가 있다면.. 이미 최종 방수층의 건전성이 없다는 뜻입니다.]

그러므로,
골조 - 단열재 - 징크바탕재 - 내수합판 - 방수시트 - 징크입니다.

그리고, 말씀하신 것이 징크인지 칼라강판인지를 알려 주셔야 합니다.
징크라면 하부에 멤브레인이 들어가야 하기 때문입니다.
M 관리자 2021.01.29 22:48
더해서..
단열재와 내수합판 사이의 공간층 (징크바탕재)이 통기층으로써의 기능을 해야 합니다.
그러기에 PIR 의 틈새를 모두 메워야 하고, 처마부터 용마루까지 이어지는 통기층을 만들어야 하며, 없다면 여름에 매우 괴로운 온도로 올라갈 수 있습니다.
1 시윤아빠 2021.01.30 09:22
네 징크는 알루미늄징크 설치 예정입니다
징크바탕재는 하지작업을 위한 각파이프 맞는지요?ㅎ
협회가 있어 얼마나 고마운지 모릅니다 항상 감사합니다 관리자님ㅎ
M 관리자 2021.01.30 10:31
네.. 고맙습니다.
칼라알루미늄합금강판이면 멤브레인은 선택일 것 같습니다.
징크바탕재는 각파이프가 맞습니다. 
하지가 일본말이라서 고의적으로 회피하고 있었습니다.^^;;;