사진은 인터넷에서 비슷한경우에사진을가져온것입니다.
3층짜리빌라건물입니다. 예전에 1층집에서 벽돌사이로물이들어가서 외벽에 우레탄실리콘발라서 고친적이있습니다. 저희집은2층입니다. 창문을교체할려고합니다. 벽돌하고 단열재+외벽콘크리트 사이공간을어떻게막아서 벽돌에물이들어와도 창문틈으로안들어가게할지고민중입니다.
틈사이에 우레탄폼으로채운후 미장을해줄까 아니면 상부벽돌을 제거후후레슁을설치할까했는대 스카이차량이진입안되서 그건힘들거같습니다. 비만안새면되는대 어떻게해야될까요?
단열재 두께는 얼마인가요?
단열재와 벽돌 사이의 공간은 얼마큼 있나요?
창문의 끝을 콘크리트 끝 보다 조금 안 쪽으로 들이되, 구조체와 사방 약 25mm 정도 이격을 하시고요.
그러면 구조체 끝이 노출되니까.. 그 곳과 창문 사이에 방수테잎을 붙이시면 되세요.
물론 마감을 어떻게 하느냐는 숙제이긴 하나, 그건 방수 보다는 중요하지 않으니까요..