RC 조 치장벽돌 주택에서 궁금합니다

1 데이브코즈 5 1,774 2021.01.27 10:57

안녕하세요. 늘 도움 많이 얻고 있는 리모델링 예정 건축주입니다.

 

저희집은 20년 가량 된 RC 조의 치장벽돌 주택입니다.

 

일체타설로 100mm EPS + 외측에 열반사 단열재 시공되어 있습니다. 

 

첫번째 질문입니다. 자료를 보다보면, 치장벽돌 중간중간에 환기구멍이 있어야 하고, 기초와 만나는 지점에 눈물구멍이 있어야 한다고 배웠습니다만, 현재는 되어 있지 않는데요. 인위적으로 환풍구와 눈물구멍을 만들어 줘야 할지 궁금합니다.

 

두번째는 이번에 독일식 시스템창호를 시공계획하고 있습니다. 두번째 사진과 같이 창문 둘레에 벽돌로 후레싱 비슷한 것을 만들어 놓았는데요. 개구부랑 레벨이 일치하는것으로 판단을 합니다. 시스템창호는 구조체에 일부, 단열재에 일부 얹힌후에 벽돌부분에서 코킹을 할 수 밖에 없다는 판단을 내렸는데요. 

리모델링이다보니, 철거, 시공, 마감이 동시에 이루어져야하기 때문입니다. 

단열부분은 단열재와 창호가 겹치게 시공하는 것으로 어느정도 맞출 수 있다고 하겠으나, 누수와 관련된 부분이 걱정이 됩니다. 혹시 이에 대해 시공부분에서 추가적으로 보완할 수 있는 현실적 방법이 있겠습니까?

 

애시당초, 저 후레싱 부분을 다 털어내고 신축처럼 시공해 볼까 하였으나, 무모한 생각이라는 결론을 내리게 됐습니다. 

 

대안적인 방법이 있으면 조언을 듣고 싶습니다. 

 

 

 

KakaoTalk_20210127_105252505.jpg

 

KakaoTalk_20210127_105016233.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2021.01.27 11:18
안녕하세요..
외벽에 추가적인 단열 계획은 없는 것인지요?
1 데이브코즈 2021.01.27 17:53
외벽이라 하시면 치장벽돌 내부를 말씀하시는지요?
혹은 그 위로 외단열인가요?
혹시 추천하시는 단열 방법이 있으신가요?

현재 내단열로 2종 EPS 100mm 추가할 계획에 있습니다(구조체 내측 입니다.) 물론 집안 전체는 못하구요.
생활공간에 한해서 할까 합니다. 방4개에 거실정도요
M 관리자 2021.01.27 20:00
아.. 아닙니다.
혹시 외벽에 추가로 단열재를 덮으면.. 말씀하신 공기 구멍을 내면 안되기에 말씀을 드렸던 것입니다.

1. 누수의 흔적이 없고, 벽돌 하부에 변색이 없다면.. 구멍은 일부러 내지는 않으셔도 괜찮습니다.
2. 창의 경우.. 아래의 순서로 작업되는 것이 좋긴 합니다.

가. 창을 철거
나. 시스템 창을 구조체에 맞추어 넣고
다. 벽돌과 구조체 사이의 틈을 이용해서 방수 테잎을 접착
라. 창틀과 기존 벽돌 사이를 별도로 마감 (칼라강판, 적삼목, 시멘트사이딩 등등)

이 창호 시스템을 설치에 대한 좀 더 정확한 답변은...
지금 창틀의 두께 (앞뒤폭)와 실내 마감선과 창틀이 어떻게 만나는지, 사진 또는 치수를 알려 주시면 될 것 같습니다.
1 데이브코즈 2021.01.27 20:20
이렇게 빠르고 상세하게 답변해 주시다니, 정말 깊이 감사를 드립니다
발그림이라 죄송합니다.
구조체 - 단열재 - 중공층 - 치장벽돌 이렇게 되는데요.
창호 주변은 중공층이랑 단열재 일부가 벽돌로 덮여있을것으로 예상합니다.
아직 기존 창호를 철거하지 않은 상태이지만, 예상도를 그려보았습니다
M 관리자 2021.01.27 20:34
저도 발로...ㅎ