설계/시공관련 질문

천정 목상을 뜯었는데 안쪽에 구멍이 있는데 막아도 괜찮은것 인가요?

G 안개등 4 1,460 2021.08.04 08:14

안녕하세요 단열 관련하여 자가로 작업 중 입니다.

아래 질문 하였는데 천정 목상을 뜯어 보니 상태가 더 안좋아서 이렇게 질문을 올리게 되었습니다.

 

1. 1번 구멍이 뭐하는 구멍인가요?  막아도 되는 것 인가요???

3개의 구멍이 있는데 1개는 합판으로 막혀 있고 2개는 옆방 천정 목상위로 연결이 되어 있습니다.

 

2. 2번과 같이 미장을 끝까지 올리지 않았습니다. 저부분도 단열을 해야 할것으로 보여 집니다.

아이소핑크 붙일때 저부분을 폼본드로 발라서 붙여 버릴까?  생각 하는데 그렇게 해도 괜찮은지요?  폼본도는 확장성이 부족하다고 알고 있는데 일반 폼으로 작업을 해야 하는지요???  ( 미장은 다른 공정이라 생각하지 않고 있습니다. )

 

3. 3번 번 천정 보온이 30mm로 되어 있습니다. 추가로 60mm 할 생각입니다.  폼본드로 바로 붙여도 되겠지요?  뜯어낼필요는 없겠지요?...

 

언제나 친절한 답변 감사 합니다..  

캡처.PNG

 

Comments

M 관리자 2021.08.04 11:22
안녕하세요..
1. 과거에.. 천장 속에서 결로가 많이 생겼었습니다. 이를 보완하는 방법으로 이렇게 구멍을 내었던 적이 있었습니다. (사실 지금도 그러시는 분들이 가끔 있습니다.)
겨울철 건조한 공기가 천장 속으로 들어 오도록 해서 결로를 방지하는 방법이었는데요..
단열 성능이 열악하고, 열교에 대한 개념이 없을 때 불가피하게 선택된 것이라고 보시면 될 것 같습니다.

2. 폼본드로 붙이셔도 무방합니다. 다만 일반 폼은 장기적으로 탈락이 될 수 있으니, 발포가 적게 되더라도 접착폼으로 하시는 것이 좋습니다.

3. 네 그냥 덧대셔도 무방합니다.
15 TECH 2021.08.04 14:20
덧 대실 때 기존의 단열재 이음매와 덧 시공하는 단열재의 이음매가 서로 어긋나게 시공하시면 될 것 같습니다. 틈새없이 기밀하게.
G 안개등 2021.08.04 18:35
네 확인 감사합니다. 1번 구멍을 기밀시공을 위해서 막을 생각인데, 한가지 우려되는것이 거실마감이 나무로 되어있는 집입니다. 저 구멍들이 거실과 연결되어 있는지는 잘 모르겠으나 방만 구멍을 막으면 거실나무마감에는 영향이 없을까요?
M 관리자 2021.08.04 18:44
네 무관합니다.