설계/시공관련 질문

베란다 확장시공 후 단열계획중인데 PD,AD 부분 단열 방법 문의드립니다.

G 김대니 1 1,840 2021.08.02 14:31

안녕하세요.

 

주방 뒷 베란다 확장 계획이구요.

 

외벽쪽은 내단열을 할 계획인데요, 문제는 도면 오른편에 보이는 보일러실 안쪽에 PD, AD쪽 단열입니다.

 

단열 가능한 벽쪽은 다 한다고 치더라도 오른편으로는 외벽-PD-AD-내벽 순으로 이어지는데 이부분은 단열을 어떻게 하는 게 좋을지요??

 


스크린샷 2021-08-02 14.18.09.png

Comments

M 관리자 2021.08.02 18:13
그 쪽은 그냥 두시는 것이 좋겠습니다.
보일러도 있으니, 단열을 하기 시작하면 상당히 까다롭기도 하지만 화재의 위험도 있으니까요..