안녕하세요.
직사광선을 바로 받는 엘리베이터 옥상 기계실의 경우,
한여름에 내부 온도가 많이 올라가면 부품에 문제가 생길수 있다고 들었습니다.
현재 설계 진행중이고, 환기창에 환기팬을 설치할 예정입니다.
엘리베이터 옥상 기계실의 경우에도 급기, 배기를 각각 설치해 주어야 하는지,
아니면 급기 또는 배기 한가지만 하여도 문제가 없는지 문의드립니다.
(급기, 배기를 각각 설치 해야한다면 급기, 배기 환기팬 위치를 가까이 하여도 괜찮은가요?)
그것도 아니면 또 다른 좋은 대안이 있는지 문의드립니다.
답변주시면 감사하겠습니다.
그릴창의 크기는 WxH:900x600 으로 하고, 아래는 지붕 마감으로 부터 400mm 높이로 하시면 되세요.
상부는 같은 선상의 수직으로 넣으셔도 되고, 가능하다면 반대편 벽면에 내주면 좋긴 합니다.
반대편 벽면이 실내 복도라면 그냥 실외방향으로 위 아래 2개 설치하는게 나은가요?
그리고 창문을 위아래로 설치시 아래 그림과 같이 하라는 말씀으로 이해하면 되는건지 질문드립니다. (역전지붕일 경우 쇄석, 데크 등의 최종 마감으로부터 400mm 높이)
올려주신 평면도에서 앞쪽에 설치해도 되세요.
기계실의 높이가 생각보다 낮은데요. 층고가 어느 정도여요?
두번째 그림이 입면도의 실제 높이라면 개별 그릴의 높이는 400mm 면 되겠습니다.
바닥으로 부터 떨어진 높이는 배수판으로 부터의 높이입니다. (쇄석층으로 부터는 300mm 정도)
열고 닫을수 있는 루버로 설치하는게 좋겠네요.
답변 감사드립니다.
다만 열고 닫는 식이라면 관리자가 계속 신경을 써야 하니까요. 공조실 처럼 고정식 그릴로 하시되, 기계실 바닥에 방수처리를 하고 배수구를 만들어 주시는 것이 나을 것 같습니다.
만약 환기 배관이 다른 방화구획을 관통한다면 방화댐퍼가 필요할 것 같습니다.