경량목구조 2층 욕실 건식바닥시공 문의드립니다.

G 안재범 3 1,183 2021.04.16 09:01

안녕하세요. 직영공사로 경량목구조 건축중인 건축주입니다. 항상 상세한 답변해주셔서 감사드립니다^^

2층에 욕실을 바닥은 건식으로, 욕조와 유리파티션을 설치하고, 바닥 배수 없이 시공하려고 하구요, 바닥마감은 타일로 하려고 합니다. 골조에서 욕실 바닥 osb를 다운시공을 하지는 않아서 마감의 두께가 얇아야 하구요. 건식이라고는 해도 욕조에서 샤워하고 나올때 바닥에 물이 좀 떨어지는 일은 많겠죠..

현재 계획중인 마감은요 바닥t&g 위에 오토플렉스 방수칠을 하구요, 자동수평몰탈을 10mm두께로 시공하고 그위에 드라이픽스로 타일을 붙이려고 합니다.

건식바닥이라 방수에 많이 신경쓰지는 않아도 될것같은데 목골조의 변형에 의해 타일 들뜸 하자가 발생하지는 않을까 염려가 됩니다. 

요약해서 말씀드리면 t&g→오토플렉스도막방수→자동수평몰탈10미리→드라이픽스→타일 순의 시공이 괜찮을까요?

이게 문제가 된다면 어떤식의 시공이 바람직할까요..?

 

Comments

M 관리자 2021.04.16 14:12
현장에 계신 분들하고 몇가지 상의하느라 답변이 늦었습니다.
전체적으로는 괜찮은데요...
T&G 를 일반 OSB 대신에, 좀 더 강도가 높은 어드반텍(advantech)과 같은 제품을 욕실 부분에 적용을 하시면 더 좋을 것 같습니다.
G 안재범 2021.04.16 14:53
네 감사합니다. 우연찮게 T&G는 어드반텍을 사용했습니다. ^^
M 관리자 2021.04.16 15:05
네^^