안녕하세요.
노후 주택 리모델링 준비중인 건축주입니다.
3층 건물이며 난방은 심야전기온돌, 온수는 심야전기보일러 사용중입니다.
1층 보일러실에 심야전기보일러 물탱크가 3대가 있고 각 층에 1대씩 연결이 되어있는 것 같습니다.
도시가스 공급지역이라 가스보일러로 바꾸려고 하는데 몇가지 고민이 있어서요.
- 1층 : 상가로 변경 예정이라 온수만 사용하면 됨, 보일러실 있음
- 2,3층(1가구) : 난방/온수 모두 사용, 보일러실 없음, 외부 베란다 있음
위와 같은 조건인 경우 어떤 방법이 가장 좋을까요?
1. 심야전기보일러를 없애고 1층에 상향식 가스보일러 1대를 설치해서 1~3층 사용
2. 온수는 심야전기보일러 그대로 사용, 2,3층 각층에 가스보일러 설치해서 난방만 사용
3. 1층만 심야전기보일러 온수 사용, 2,3층 각층에 가스보일러 설치해서 난방/온수 사용
더 나은 방법이 있다면 조언 부탁드립니다.
요금은 1층 10~12만원 / 2,3층(1가구) 15~20만원 입니다.
2번도 가능한 안이기 하나, 나중에 무언가 고장이 나거나 보수를 할 때, 매우 번접할 확율이 높습니다.
1번은 기존 심야전기보일러에 문제가 없다면.. 굳이 철거를 하지 않으셔도 괜찮을 것 같습니다.
사용하시다 고장이 나거나 한다면 그 때 1층만 가스보일러로 교체하는 것은 어렵지 않습니다.
2,3층에는 보일러실이 없어 외부 베란다에 설치하고 배관을 외벽을 뚫어 연결해야하는데 괜찮을까요?
1. 2,3층 각 층에 보일러 설치
2. 상향식 설치(1,2,3층 중 한 곳이라면 몇층이 나을지..)
둘 중 어떤것이 최선일까요?
- 1층 심야전기보일러 온수 사용, 1층에 상향식 보일러 설치(+보조펌프)해서 2,3층 난방/온수 사용 -
이렇게 정리가 되네요. 도움 주셔서 너무 너무 감사합니다!
분배기는 1층 보일러 아래에 설치해야 할까요 아니면 2,3층에 각각 설치를 해야할까요?
1층에 상향식으로 설치하려고 설비업체에 문의하니 1층 보일러실과 2,3층이 거리가 멀어서 보일러에서 나온 배관이 외벽으로 노출될 수 밖에 없다고 하는데 배관이 바깥으로 연결이 되어도 괜찮을까요?
2층 도면인데요 노란색으로 표시된 곳이 보일러실인데 1층에서 2층으로 올라가는 계단 아래에 있습니다.
저곳에서 배관을 실내로 보내기 어려우면 2층 외벽(빨간색 부분)에 설치하는게 나을까요?
그럼 각 층의 분배기 위치는 어디쯤 이어요?
올라 왔다고 치고.. 올라온 위치에서 분배기까지는 어떻게 연결을 하시어요?
바닥 난방몰탈을 철거하고 다시 치시나요? 아니면 천장으로 올려서, 하부에서 슬라브를 뚫고 그 위치까지 가나요?
저는 기존 배관이 올라간 그 길을 다시 사용하는 것이 최선으로 보이는데요. 그게 여의치 않다고 보신 것 같습니다.
온수배관이 외벽으로 올라갈 수도 있습니다만.. 동파를 피하려면 무언가 많은 노력이 필요할 것 같습니다.
저도 2,3층 슬라브를 관통해서 올라갔으면 했는데요.. 도면을 아무리 바라봐도 그 위치가 적당치 않네요. ㅠㅠ
가장 근사치는.. 아래 붉은 색으로 표시된 부분 같습니다.
비내력벽이라서.. 이중벽 중에 안쪽의 조적을 일부 털어 내면 가능해 보이거든요.
다만 1층에서 2층 실내로 들어오는 과정 중의 배관은 단열을 단단히 해야 할 것 같습니다.