설계/시공관련 질문

옥상 파랏펫 타설

1 트레이너 5 1,196 2021.04.07 19:29

옥상 타설을 준비중인데요 파랏펫높이가 500입니다

옥상슬라브와 한번에 연결해서 타설을 해야할지 아님

옆쪽에 다락에 타설할때 나중에타설을 해도되는지 ?

검색좀하다보니 슬라브와 같이 타설을해야좋다고하는거 같은데??어떻게 해야할까요??

Comments

M 관리자 2021.04.07 21:51
500 이면 어렵습니다. 지수제를 넣고 후타설을 하셔야 할 것 같습니다.
1 트레이너 2021.04.07 23:24
네 알겠습니다
1 트레이너 2021.04.08 09:06
관리자님 만약 지수제를 못하고 타설을하면 보완을 어떤식으로 해야할까요??
M 관리자 2021.04.08 15:45
지수제는 최후의 보루라고 보시면 되세요.
즉 방수층이 건전하면, 없어도 괜찮습니다.
그러므로 방수 공사에 더 신경을 쓰시면 되세요.
1 트레이너 2021.04.08 17:12
네 알겠습니다 방수에 신경을 많이쓰겠습니다