설계/시공관련 질문

평지붕 외단열

G 나옹이 3 1,419 2021.04.05 10:30

평지붕 단열을 하려고 합니다. 우레탄 방수가 되어있기는 하지만 완벽해보이지 않은데 그위에 바로 단열시공을 해도 되나요? 방수를 다시 해야한다면 기존방수층을 모두 제거하고 다시 해야하는지, 아님 상도만 해도 되는지, 아님  이상태에서 시트방수를 해도 되는지 궁금합니다. 그리고 단열재 Xps를 100t나 200t 쓰시던데 저희집 옥상문턱은 8cm약간 넘어서 두께가 제한적인데 어찌해야되나요..그래서 xps단열재30t,투습방수지,배수판35t,인조잔디15t 순서로 시공하려고 하는데 단열효과가 있을까요? 없다면 다른 방법 좀 알려주세요~

Comments

M 관리자 2021.04.05 11:33
현재 지붕의 상태를 알 수 있는 사진을 한 장만 올려 주시면 감사하겠습니다.
그리고 평지부에 내단열은 있는지, 있다면 대충 어느 정도의 두께인지도 알려 주시어요.
G 나옹이 2021.04.05 12:26
내단열은 안 되어있구요, 사진에서 보시면 구배가 잘못 되어 있어서 물이 고입니다. 하지만 물이 새지는 않더라구요. 투습방수지가 방수를 어느 정도 해준다고 해서 단열재시공을 하면서 접착폼을 이용해 구배를 잡아볼까하는데 괜찮은지 궁금합니다.
M 관리자 2021.04.05 12:53
단열재와 투습방수지로 구배를 잡는 것은 의미가 있지는 않습니다.
다만 내단열이 없는 상태에서 가능한 방법이며, 역전지붕에서 이 정도로 고여있는 물은 문제가 되지는 않습니다.

다만 배수판 위에 인조잔디를 깐다고 하셨는데요.. 이 상부에서 보행을 할 생각이시면 어려워 보입니다. 배수판이라는 것이 계란판 처럼 굴곡이 있어서요... 인조잔디를 까시더라도 무언가 쇄석 같은 것으로 채운 후에나 가능할 것 같습니다.

그리고 어찌 가능할지는 문의 위치 등을 몰라서 애매합니다만...
단열재는 60mm 이상이면 좋겠습니다.