한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
역전지붕 드레인 매립(타설)문의합니다
1
트레이너
(182.♡.184.86)
7
1,765
2021.03.31 13:04
평지붕 타설을 할때 루프드레인을 매립을하려고합니다 1안에 A와 B 를 먼저매립(타설)하고 나중에 C를 연결을 하는지요??
아니면 2안처럼 A전체를 매립을 해야할까요???
출력
Comments
M
관리자
2021.03.31 13:25
106.♡.232.146
첫번째가 맞습니다.
두번째도 안되는 것은 아니지만, 슬라브 두께가 최소 200mm 가 넘어야 합니다. 매립 관의 길이가 1미터가 넘어가면 슬라브 두께가 300mm 가 되어야 하고요.
그러므로 현재 우리나라 구조 방식으로는 완전 매립은 어렵습니다.
C 부분은 고무발포 단열재로 감싸시면 됩니다.
첫번째가 맞습니다. 두번째도 안되는 것은 아니지만, 슬라브 두께가 최소 200mm 가 넘어야 합니다. 매립 관의 길이가 1미터가 넘어가면 슬라브 두께가 300mm 가 되어야 하고요. 그러므로 현재 우리나라 구조 방식으로는 완전 매립은 어렵습니다. C 부분은 고무발포 단열재로 감싸시면 됩니다.
1
트레이너
2021.04.01 08:25
175.♡.19.16
관리자님 답변 감사합니다
1안이면 바닥슬라브가 관통인데...위에서 방수를한다고하나 좀 불안한 마음입니다 슬라브 두깨는 200미리입니다 다른 방법은 없을까요??
관리자님 답변 감사합니다 1안이면 바닥슬라브가 관통인데...위에서 방수를한다고하나 좀 불안한 마음입니다 슬라브 두깨는 200미리입니다 다른 방법은 없을까요??
M
관리자
2021.04.01 13:21
106.♡.232.146
네.. 슬라브를 관통하나, 매립을 하나 (콘크리트는 미세균열로 인해 방수층 역할을 하지 못하므로), 드레인과 슬라브 사이의 방수 공사가 건전하지 못하면 결과는 같습니다.
물보다 구조가 더 중요하므로, 200mm 슬라브에 100mm 우수관의 매립은 피하는 것이 좋습니다. 그리고 철근배근 때문이라도 사실 적용이 어려우실 거여요.
아래는 1안으로 시공을 한 결과의 모습입니다.
네.. 슬라브를 관통하나, 매립을 하나 (콘크리트는 미세균열로 인해 방수층 역할을 하지 못하므로), 드레인과 슬라브 사이의 방수 공사가 건전하지 못하면 결과는 같습니다. 물보다 구조가 더 중요하므로, 200mm 슬라브에 100mm 우수관의 매립은 피하는 것이 좋습니다. 그리고 철근배근 때문이라도 사실 적용이 어려우실 거여요. 아래는 1안으로 시공을 한 결과의 모습입니다.
1
트레이너
2021.04.01 15:38
110.♡.47.2
관리자님 잘알겠습니다^^ 사진까지보여주셔서 감사합니다
관리자님 잘알겠습니다^^ 사진까지보여주셔서 감사합니다
1
트레이너
2021.04.01 18:05
110.♡.47.2
관리자님 1안에서 A와 B를 매립할때 C를 나중에 연결을좋게 하기위해서 직선을 잘유지해서 매립해야하겠죠??
관리자님 1안에서 A와 B를 매립할때 C를 나중에 연결을좋게 하기위해서 직선을 잘유지해서 매립해야하겠죠??
M
관리자
2021.04.01 18:10
106.♡.232.146
네 그렇습니다만.. 어느 정도의 이격은 보완이 가능합니다.
네 그렇습니다만.. 어느 정도의 이격은 보완이 가능합니다.
1
트레이너
2021.04.01 18:14
110.♡.47.2
관리자님 잘알겠습니다
관리자님 잘알겠습니다
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
두번째도 안되는 것은 아니지만, 슬라브 두께가 최소 200mm 가 넘어야 합니다. 매립 관의 길이가 1미터가 넘어가면 슬라브 두께가 300mm 가 되어야 하고요.
그러므로 현재 우리나라 구조 방식으로는 완전 매립은 어렵습니다.
C 부분은 고무발포 단열재로 감싸시면 됩니다.
1안이면 바닥슬라브가 관통인데...위에서 방수를한다고하나 좀 불안한 마음입니다 슬라브 두깨는 200미리입니다 다른 방법은 없을까요??
물보다 구조가 더 중요하므로, 200mm 슬라브에 100mm 우수관의 매립은 피하는 것이 좋습니다. 그리고 철근배근 때문이라도 사실 적용이 어려우실 거여요.