다가구주택 14세대 설비도면을 검토했습니다. 엔지니어링에서 설계된 건물 도입 급수관경이 25mm 라고 되어 있더라구요. 제가 알기로는 건축물 설비기준 국토부 시행령에는 9~16세대는 40mm라고 되어있는데 엔지니어링에서는 수도직결방식이기 때문에 25mm로 해도 된다고하네요 어떤게 맞는 건가요? 유량에 문제가 없는 건가요?
32mm 도 안되어요..
32mm 도 4세대 샤워 동시 사용 정도 밖에 안되어요. 당연히 40mm 가 되어야 합니다.