경동나비엔 전열교환기 설치에 있어 위 사항들에 대해 질문드리고자 합니다.
- 서울에서 전열교환기 옥외설치 (비맞을 일은 없으나 겨울철 영하 10도 이하에 노출) 가능한지?
- 경동 나비엔 제품 기준, 천장에 수평하게 매달지않고 수직으로 세워(가스보일러 처럼) 설치가능한지?
- 옥외 설치시 예상되는 문제점은 어떤것이 있는지? (단열덕트 시공 전제)
--> 겨울철 결로발생 및 동파가 걱정됩니다만.
--------------------------------------------
약 40년된 단층 단독주택을 사무실로 사용하기위해 증축/리모델링하면서 덕트 및 전열교환기 설치 예정입니다.
이곳에서 추천해주신 경동 나비엔 제품 장착하려 합니다.
별도의 기계실/베란다가 없는 상태라, 다음 4가지 중 하나의 방법으로 설치해야 합니다.
1. 사무실 천정에 매립, 석고보드 마감후 점검구 설치
(점검구 크기가 매우 커서(1m x 1m) 미관상 안좋음/실내 소음발생)
2. 옥외 노출 설치 - 출입문 앞 처마부(콘크리스 슬라브) 천정에 매달음 (천정 마감 없음)
(실내 소음 없음, 외부에서 보기에 좋지 않음, 겨울철 결로 및 동파 걱정)
3. 옥외 노출 설치 - 수직으로 세워서 벽면에 앵커로 박아 설치
(에어컨 실외기/실외설치 가스보일러 처럼)
(실내 소음 없음, 외부에서 보기에 나쁘지 않음, 겨울철 결로 및 동파 걱정)
4. 옥외 샌드위치판넬 기계실 설치후, 수직으로 세워서 벽면에 고정
(3번처럼 설치 후 10cm 샌드위치 판낼로 단열층 만들어줌, 충분한 단열이 될지는 의문)
(실내 소음 없음, 외부에서 보기에 나쁘지 않음, 어느정도 단열층을 만들어줘야 할지 의문)
--> 한정된 공간 문제로 기계실 설치시 수직 설치만 가능
* 샌드위치패널로 기계실 만드는 것만 생각했는데,
* 완성품 형태의 옥외용 단열 캐비넷 등 나와있는것이 있을까요?
* 아니면 아래 링크와 같은 옥외용 플라스틱 케비넷에 충분한 단열재를 부착하여 옥외 기계실 처럼 사용해도 될까요?
https://www.costco.co.kr/HardwareAutomotive/StorageOrganisation/Cabinets/-XL-/p/634724
* 위 제품을 사용한다면, 내부에 아이소 핑크 5~10cm 정도 기밀하게 부착후 단열 기계실로 사용은 가능합니다만, 가연소재가 전기장비와 바로 접하게 되는 부분이 좀 걱정됩니다.
선호도: 3 > 2 > 4 (비용 및 공간 문제) >> 1 (실내소음 문제)
위 네가지 방식중 3번 방식으로 설치하는것이 공간도 적게 차지하고 소음/외관/유지보수 모두 가장 용이하지 않을까 생각하고 있습니다. 옥외 덕트는 모두 단열 덕트로 구성해야겠고요.
옥외 설치하더라도 눈/비 맞을 일은 없습니다.
다만 겨울철에 장비가 영하 10도 이하의 온도에 노출될 수 있다는 점이 좀 걱정됩니다.
설치해주기로 한 경동나비엔 대리점에서도 옥외설치 경험은 없다고 하며 원하면 설치하는데 문제는 없다고 합니다만 어떤 문제가 생길 수 있는지 등은 잘 모르겠다고 합니다.
수직 설치 역시 경험 없다고 합니다. 제가 보기엔 굳이 수직설치 안될 이유는 없어보이는데 가능할지 궁금합니다.
위 사항들에 대한 조언 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
옥외설치도, 세워서 설치도 안됩니다.
즉, 3번으로 하실 수는 있겠으나, 세울 수는 없습니다. 내부의 여러 전자 부품의 배열이.. 누워서 설치되는 것을 전제로 위치를 잡았기 때문에.. 이를 세울 경우 만에 하나.. 소량의 결로수라도 생기면, 전자 기판 등을 망가뜨릴 수 있기 때문입니다.
하지만 제품 제공자가 책임을 진다면, 물론 가능합니다.
대리점에서는 안해봐서 잘 모르겠다고 하고, 본사에 문의 해보니 본사에서는 수직설치/옥외설치 다 안된다 하네요. 천상 사무실 업무공간 천장 매립하는수 밖에 없을 듯 합니다.