설계/시공관련 질문

주방 급배수, 연장 관련 문의

1 lffdms2 5 1,626 2021.04.22 09:47

인테리어시에 주방을 어떻게 바꿔야할지 고민중에 있습니다.

 

바닥은 철거하지 말자는 생각을 가지고 인테리어를 중이기에 

급, 배수를 벽속으로 숨겨서 시공하려 합니다.

 

아직 스케치업이 미숙해서.... 네모박스로만 그려봤습니다.

 

샷시 옆, 냉장고 뒷면에 배수구와 분배기가 있습니다.


노란색 벽은 급,배수관을 연장하기위해 고의로 돌출시키는 벽 입니다.

 

냉장고라고 써진 입체면은 실제 냉장고가 4대 들어갈 공간이며, 분배기, 급배수관을 가려주려고 합니다.

싱크볼과 식세기가 기재되어있는곳은 하부장입니다.

 

녹색선은 급배수관이 지나갈 자리인데 노란색 벽 사이로 급배수관을 넣을 예정입니다.

길이는 4.5미터 정도될것으로 예상됩니다.

 

저렇게 연장이 되어도 경사면만 제대로 줄수있으면 배수도 잘 되고 누수가 발생하지 않을까요?

 

온수 분배기가 냉장고등 기물로 가려져있으면 법적으로 문제가 될 소지가 있나요???

Comments

M 관리자 2021.04.22 12:06
냉장고 등을 넣으면, 분배기로의 접근은 불가능한거죠?
나중에라도 냉장고를 꺼내면 분배기가 보일 수 있는 구조라면 괜찮습니다. 법적인 문제는 없으나, 혹시 조절이나, 보수가 필요해서요...
새로 만드시는 돌출벽은 조적 보다는 건식벽으로 하시는 것이 더 좋을 것 같습니다. (각파이프+석고보드)
다만 물소리가 날 수 있기에 배관은 저소음배관을 하던가, 흡음재로 감싸시면 좋고요.
1 lffdms2 2021.04.22 13:29
답변감사드립니다.
말씀해주신거처럼 냉장고로 가리게되면 분배기로의 접근은 불가능한 상태입니다.
분배기에 먼지, 이물이 들어가는것을 고려하여 장을 설치할까도 생각하고 있습니다.

돌출벽은 목재틀을 이용해서 구상하려고 하고있습니다.

스케치업 기술이 조금 늘어난다면 그려서 다시한번 말씀드리겠습니다 ㅎㅎ...

가장 궁금한게 지금 저렇게 4m이상으로 배수관이 연장이 되어버리면 싱크대에서 물 사용시 물빠짐이 제대로 안된다거나 어디서 막힌다거나 하는 경우가 발생할지 입니다....

경사로만 제대로 들어간다면 물빠지는데 이상없이 사용할 수 있을까요?
M 관리자 2021.04.22 15:05
네 배관의 물빠짐은 전혀 문제되지 않습니다.
1 lffdms2 2021.04.22 15:43
답변 감사합니다.
체증이 내려가는거 같네요 ㅠㅠ
저모양을 타겟으로 잡고 인테리어 방향을 잡아도 되겠네요 ㅠ
M 관리자 2021.04.22 18:24
네.. 분배기 유지관리가 가능하도록만 하시면 될 것 같습니다.~