화장실 콘크리트 표면에 방수를 하였고 몰탈로 수도관을 살짝 덮었습니다 그래서 바닥표면은 역구배가 잡혀 있습니다 이위에 단열재 깔고
엑셀파이프 깔려 있는 상태 입니다 엑셀파이프는 미장이 안된상태인것이죠 업체에서는 이상태에서 쭈꾸미작업으로 구배 맞추고 타일 붙인다고 하는데 괜찮나요?
어떻게 해야 하나요 ?
1층 화장실 한곳은 육가 설치할 배관이 좀 튀어 올라와서 윗부분은 덮이지 않은 상태로 방수를 했습니다 이건 아닌것 같아서 그부분만 액방으로 덮고 도막 방수를 해도 될런지 궁금합니다
아니면 전체를 다시 미장하고 방수 해야하나요 ?
현재 바닥과 벽면은 액체방수만 되어있는 상태로 보입니다. 엑셀파이프 주변과 코너 부분에 누수가 생길 가능성이 매우 높습니다. 액셀과 배수 파이프주변의 몰탈을 깨끗하게 제거하고 고뫄스등의 고무아스팔트 방수제를 이용해서 파이프주변을 방수하시고 엑셀 하부의 열반사단열재도 걷어내고 바닥과 코너 부위를 도막방수하는 것이 좋겠습니다
그럼 그냥 사모래 작업을 하셔도 괜찮습니다.
다만 이중배수가 되면 더 좋긴 합니다. 관련 영상은 협회 유튭에 있습니다.
한가지를 더 말씀드리면 열반사단열재는 압축강도가 너무 낮아서.. 압출법단열재를 까시길 권해 드립니다.