설계/시공관련 질문

기초 철근용접

1 트레이너 3 2,535 2021.02.25 18:09

저는 건축주입니다 매트기초 철근중인데요 기초 철근 작업중에 폼을 고정시키는데 용접으로 고정작업을 하길래 그럴수도

있겠다 하고 있는데 중간에 철근이음부분에도 용접을몇근데하길래 못하게했습니다 제가 알기론 용접용 철근이 따로있는걸로 알고있습니다 일반 sd400철근에 용접을해버리면 철근이 강도가 약해지는걸로 알고있습니다  목수쪽에서  일반철근에 용접을하면 안되는 믿을만한 데이터를 달라고하네요 협회회원님들 도움좀 부탁드립니다

Comments

M 관리자 2021.02.25 22:51
우리나라 콘크리트구조기준에서 일반철근(비용접 철근)에 대해 용접 이음을 제한하고 있습니다.
해외 기준에서는 용접을 허용하고 있습니다만, 약 150℃ 의 예열을 요구하고 있기에.. 현장에서 적용하기는 어려우므로, 결국 용접 이음은 안된다고 보시면 될 것 같습니다.

다만 현재 그 부분에 대한 연구가 진행 중에 있으므로, 연구 결과에 따라서 용접을 허용할 수 있는 범위나 조건이 따로 정해질 것으로 예상하고 있습니다.
즉, 지금은 불가 합니다.
G 원오연 2021.02.25 23:06
용접 철근  무시하시고  그부분에  철근  넣어 달라고 하시면 됩니다
대부분의 현장이  기초 철근  용접합니다
G 트레이너 2021.02.26 19:06
운영자님 원오연님 글 감사합니다 목수쪽과 잘 이야기가 되어 폼을 고정시키기어려운부분은 기초철근외 철근몇가닥을 넣어 고정시키기로했습니다