설계/시공관련 질문

레미탈로 기초 작업 문의

2 연암 5 1,362 2021.05.25 11:50

외부에 300x600x250T ALC 블럭으로 벽을 세우려고 합니다.

 

벽은 5000(길이) x 300(두께) x 3000(높이)입니다.

벽의 하중은 3.5ton 정도 됩니다.

 

기초를 해야 하는데요.

 

콘크리트로 하면 펌프카 불러야 해서 비용이 많이 지출되니 레미탈로 하려고 합니다.

 

두 가지 안이 생각나는데요. 조언 부탁 드립니다.

 

1. 미장용 레미탈(10MPa) + 철근 + 25mm쇄석으로 400 (폭) x 100(높이) 기초를 친다.

2. GP400(45MPa) + 철근으로 400 (폭) x 100(높이) 기초를 친다.

 

물론 1번이 비용이 훨씬 적지만 강도를 생각하면 2번을 해야 할 것 같습니다. 그러나 2번은 45MPa이나 나오니 과한 것 같기도 합니다.

 

비용을 생각한 가장 합리적인 안은 무엇일까요?

Comments

M 관리자 2021.05.25 14:51
1번 으로 하시되, 높이를 200 으로 하시면 될 것 같습니다. 철근은 아래에서 부터 약 1/3 지점 쯤 깔고요.
2 연암 2021.05.25 20:19
쇄석은 반드시 넣어야겠지요?
넣는다면 비율을 어느 정도 잡아야 할까요?
M 관리자 2021.05.25 20:48
150mm 이상은 되어야 할 것 같습니다.
2 연암 2021.05.25 21:40
쇄석을 150mm 이상 넣어야 한다는 의미인가요?
M 관리자 2021.05.25 21:51
아.. 죄송합니다.
제 뜻은 .. 레미탈 하부에 쇄석(또는 잡석) 150mm 를 깔고 작업을 해야 한다는 의미였습니다.
레미탈과 섞는 자갈은  부피 비례로 1:2 정도면 됩니다.