설계/시공관련 질문

로이유리 + 로이유리 + 단열필름 시공 가능여부 문의 드립니다

G 김현석 2 1,666 2021.04.09 22:35
안녕하세요

 

주택은 아니고 커튼월 방식의 아파트입니다.

로이유리 단창이라 추워서 덧창 방식으로 로이유리 추가 시공 하였습니다.(내부창이 열리는 방식이 아닌 밀폐방식 덧창)

 

기존있던 로이유리(24mm) 와 내부에 새로 설치한 로이유리(24mm) 간격은 대략 10cm정도의 공간을 두고 시공을 하였고 

 

창틀은 알루미늄이라 열전도가 커서 창틀 단열까지 했습니다.

 

그리고 낮에 시선차단효과등을 고려해서 단열필름을 내부 덧창 로이유리에 시공을 하였는데요

 

협회에서 만든 유투브 보다가 로이유리에 단열필름 붙이면 열파현상이 나타날수 있다고 해서 단열필름을 여름되기전에 제거 해야하나 고민중입니다.

 

방 2개는 이중으로 덧댄 로이유리 + 단열필름

베란다는 기존에 있던 단창 로이유리 + 단열필름 


이중 덧댐 시공을 하지 않은 베란다에 붙인 단열필름이랑 이중 덧댐을 한 로이유리에 붙인 단열필름 중 둘다 열파위험이 있는지요? ㅜㅜ

Comments

G 조창현 2021.04.10 00:32
로이코팅면이 중요한데요. 2번면 코팅+4번면 필름시공은 열파확율이 높고요. 3번면+4번면 필름은 그나마 가능성이 낮습니다. 덧창은 사이 간격이 10센치 정도면 큰 문제가 되진 않을겁니다. 그리고 고층아파트 같은데 아마 배강도처리가 되었을겁니다
M 관리자 2021.04.10 14:46
네. 같은 의견입니다.