설계/시공관련 질문

내단열 기술자료 문의 드립니다.

G 이영식 2 1,098 2021.07.09 14:20

안녕하세요. 

 

항상 좋은글 잘 보고 있습니다.

내단열 기술자료(http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462)에서 다음 문구에 대해서 SD값으로 환산하여 보려고 합니다. 계산이 맞는지 확인 좀 부탁 드립니다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

이론적으로 약 100mm 이상의 XPS는 불투습으로 보아도 무방하다. 즉 100mm 이상의 XPS를 사용할 경우 실내측에 방습층을 별도로 만들 필요가 없는 것이 장점이다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

벽산 자료 기준 아래과 같이 표현 되어 있었습니다.

투습계수   - 두께 25mm당(ng/m2 s PA) - 146 이하

SD 변환시 - 두께 25mm당 - 1.343 이하

 

100mm 기준 SD값은 5.372(1.343 *4)

SD값이 10이상이여야 불투습이나.. 5 이상이면 그 양이 작아 현실적인 부분에서 괜찮다는 다른 글을 확인 했던것 같습니다.

 

* Sd 값 판단 : 

100이상 - 완전불투습
 10 이상 - 불투습, 

 10 이하 : 투습, 

   1 이하 : 원할한 투습


SD.PNG

 

따라서, 단열재에 따라서 SD값 기준으로 환산시 5이상이면 방습층 시공 생략 가능하다..(하면 더욱 좋지만..)

이렇게 보는게 맞는지요..?

 

감사합니다. 

Comments

M 관리자 2021.07.09 14:23
네. 정확한 분석이셔요.^^
다만 단열재 사이의 틈새가 취약 부위이므로, 방습테잎이 시공된다는 전제의 글입니다.
G 이영식 2021.07.10 00:27
답변 감사합니다.