설계/시공관련 질문

역전지붕 도어 문의드립니다

1 트레이너 9 1,218 2021.06.28 13:40

 다락에서 평슬라브(역전지붕)으로나가는 도어가있습니다

아스팔트 프라이머를 바르고 시트를 부착하려는데 이분은 어떻게 처리해야할꺼요?? 도어와 시트사이 조금틈은있습니다

아스팔트프라이머를 창틀 방수시트에 칠해도되는지??칠을하고 아스팔트시트를 부착해서 틈새에 끼워놔야하는지 어떻게해야할까요??

Comments

M 관리자 2021.06.28 14:12
이게.. 정상적인 순서는..
1. 시트방수 설치
2. 문 설치
3. 문과 시트방수 사이에 방수테잎 시공
인데요.

순서가 바뀌긴 했으나.. 시트방수를 문틀까지 치켜 올리고 나서.. 방수테잎 시공을 한번 더 해야 할 것 같습니다.
1 트레이너 2021.06.28 14:27
관리자님  순서를 반대로했군요 ㅜㅜ 그럼 아스팔트 시트를 프라이머없이 부착을해야하나요?? 그다음 방수테잎을 한번더 붙이겠습니다
M 관리자 2021.06.28 14:34
프라이머를 하셔도 괜찮습니다만, 콘크리트 면에만 하시고, 테잎 쪽은 필요로 하지 않습니다.
1 트레이너 2021.06.28 14:39
관리자님 잘알겠습니다 ^^ 그리고 한가지만 더여쭙겠습니다 역전지붕 파라펫 부분에 시트방수올리고 단열제(아이소핑크)접착후 crc보드접착후 타일을마감인데요
crc보드를 생락하고 아이소핑크에 메쉬작업후 타일을 마감을 해도될까요??
M 관리자 2021.06.28 14:59
네. 그러실 수 있으나, 압출법단열재에 접착이 가능한 접착몰탈의 종류가 한정되어 있습니다.
그 해당하는 제품만 사용하시면 괜찮습니다.
구글에서 "비흡수성 표면용 몰탈" 이라고 검색을 하시면 되세요.
1 트레이너 2021.06.28 15:23
관리자님 답글 감사드립니다^^
M 관리자 2021.06.28 17:50
감사합니다.^^
6 티푸스 2021.06.29 13:55
그래도 설치된 창문 주변 후레싱은 떼어 냈다 방수 후에 다시 설치하셔야 할듯 합니다.
시트방수 할때 상당히 걸치적 거릴것 같은데요....
1 트레이너 2021.06.30 08:18
티푸스님 도어와고정후에 설치가된거라 힘들꺼같습니다 말씀대로 시트방수할때 힘들게할꺼같습니다 ㅜㅜ