안녕하세요 서울지방에서 RC로 근린상가를 지으려고 합니다.
제가 최근에 외단열에 타일 마감에 꽂혀서 제 건물도 그렇게 해보고 싶은 마음에 이것저것 알아보고 있는데 비드법 단열재 같은 재료로 외단열을 할때 멕시멈 두께가 따로 있나요? 칼브럭 화스너로 고정할 수 있는 두께가 정해져 있지 않을까 하는 마음에 여쭤봅니다.
전 단열 만큼은 최대한 두껍게 하고 싶어서 그러는데 잘 고정되어 있지 않은 단열재 위에 미장 후 타일을 마감하면 분명 문제가 생길 수 밖에 없기에 여쭤봅니다.
그리고 단열재의 두께가 두꺼워 졌을때의 시공상 문제점 등이 있으면 같이 알려주시면 감사하겠습니다!
많은 전문가 분들의 고견을 여쭙습니다.!
1. 따로 있지는 않으나, 국산 화스너로 고정 가능한 최대 두께는 250mm 입니다. 이 이내에서 사용하시면 되세요.
2. 두께로 인한 문제보다는 고정 방식으로 인해 문제가 생길 수 있습니다.
아래 글의 첨부파일을 한번 읽어 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351