삼성전자 브랜드를 선호하여, 삼성전자 시스템에어컨과 전열교환기를 동시에 진행하고자
하였는데, 삼성전자 협력업체들은 시스템에어컨만 시공한다고 합니다.
전열교환기 업체를 별도로 알아보던 중 이곳을 알게 되어 질문 드립니다.
설치는 하고 싶은데, 막연한 상태라 자세히 설명해 주시면 감사하겠습니다.
(질문1) 전열교환기 제품 선택기준(33평 구축아파트)
- 이곳은 국내 제품외에 수입제품을 보다 선호하는 듯 한데, 국내제품은 어떤 점이 부족한 것인지
- 추천 제품, 추천 부속품, 추천 자재 부탁드립니다.(가격도 중요하지만 조금더 성능 위주로)
(질문2) 공사흐름
- 가령, 시스템에어컨 설치팀에게 설치후 천장을 보수하지 말고 열어 두라고 하고, 다음날 바로
전열교환기 설치팀이 덕트공사 등을 진행하면 되는 것인지
- 덕트설치시 시스템에어컨 설치처럼 천장 필요부위 절개후 다시 붙이는 방식으로 하는지 아니면
천장을 완전히 철거해야 하는지 (천정 깊이 23센티)
- 덕트설치 업체와 전열교환기 업체는 별도로 섭외해야 하는지
- 추천업체 부탁드립니다.(작업위치 : 서울 성북구)
아래 영상을 보시면 이해가 빠르실 것 같습니다.
https://youtu.be/Br-kkHoUm3k
에어컨과는 항상 작업이 상충이 되는 데요..
아래 사이트에 현장 상황 등을 사진으로 올리면, 전문적인 조언을 해드리는 서비스를 하고 있습니다.
한번 이용해 보셔도 좋을 것 같습니다.
http://jabjaje.com/board/list.php?bdId=vent3
- 프리히터 없는 점 빼고는 결격이라고 할 만한 부분은 없어 보인다.
- 프리히터도 영하10도이하로만 떨어지지 않게 해 주는 것이므로 영하10도이상에서만
작동하는 것으로 하면, 프리히터 없는 문제도 커버된다.
- 소모품 구입을 고려하면, 독일제품과의 비용격차가 더 커진다.
잘못 이해한 부분이 없는 의견 부탁드립니다.
1. 여러 글을 앍어 보니, TAB(풍량조절시험)이 중요한 것 같은데, 이에 대해 이해할 수 있는 자료 링크가 있을지요? 검색이 잘 안 되어 요청드려 봅니다.
2. 배관에도 여러 종류가 있는 것 같은데, 특별히 추천하는 제품이 있는지요?
3. 환기장치를 베란다 구석에 있는 창고 천정에 부착하면, 소음문제가 없을 것 같은데, 이 경우에도
소음기가 필요할 수 있을지요?
각 실까지 연결되는 배관의 길이가 달라지기에 배관의 마찰손실도 달라지며 디퓨저의 풍량도 측정하기 전에는 알 수가 없습니다. TAB는 각 실의 설계 풍량에 맞춰서 디퓨저 개별 풍량을 조절해주는 작업입니다.
2. 배관에도 여러 종류가 있는 것 같은데, 특별히 추천하는 제품이 있는지요?
배관의 종류가 너무 다양합니다만 급기 배관으로는 항균, 항정전기 처리가 되어 있는 배관을 사용하시고 배기 배관으로는 무균배관 설치를 권장드립니다.
3. 환기장치를 베란다 구석에 있는 창고 천정에 부착하면, 소음문제가 없을 것 같은데, 이 경우에도
소음기가 필요할 수 있을지요?
소음기는 환기장치 본체의 소음을 줄이는 목적이 아니라 배관을 타고 전달되는 팬소음을 줄이기 위한 용도입니다. 없으면 수면이 불편한 정도의 소음이 발생한다고 생각하시면 될 것 같습니다.