설계/시공관련 질문

전열교환기 환기배관 크기

G 크로롱 3 361 07.02 14:32

안녕하세요

 

평소 피코네 유튜브 재미있게 보고 있는데 최근 안올라와서 영상을 기다리고 있습니다.

 

많은 정보 감사합니다.

 

다름이 아니라, 저희 집 전열교환기를 교체 하고 싶은데 기존은 150CMH 전열교환기가 설비되어있었습니다.

 

바닥면적은 안목치수로 확장포함 115m^2되고, 적정환기량 0.5회는 150CMH로 겨우 되지만, 1회를 넣으면 287CMH가 됩니다.

 

개인적인 판단에 250CMH 환기설비를 설치하려고 하는데, 업체에서는 기존 배관의 관경이 125파이라 250CMH짜리는 150파이라서 소음이 클것이라고 합니다. 상식적인 생각으로는 들어오는 구멍도 125 파이이고 나가는구멍도 125파이라면 기계의 관경자체는 물리의 법칙을 뛰어넘을 수 없을텐데 큰 소음이 날까요????

아니면 업체의 요청대로 200CMH짜리를 설치해야 할까요?? (나비엔은 150,200짜리가 같은기계, 250,300짜리가 같은기계로 보입니다. 인증을 각각 200, 300으로만 받았더라구요)

Comments

10 잡자재 07.02 15:11
기기를 약하게 틀면 소음이 커지지는 않습니다. 오히려 소음이 작습니다. 다만 기기를 쎄게틀어도 배관의 압손실이 반비례로 커지기 때문에 기기의 풍량을 모두 사용할 수는 없습니다. 하지만 기기의 용량이 커질수록 동일 풍량에서 열교환효율이 높아집니다.
더해서 팬의 효율은 최대풍량의 50~70%구간에서 가장 효율적이기에 300CMH기기로 150CMH를 공급하여도 무리가 없습니다. 비용 차이가 그리 크지 않다면 300CMH기기를 설치하셔도 괜찮습니다.

다만 기기와 배관 연결부위에 레듀셔를 설치할 수 있는 공간이 있어야 하며 SA측에 소음기를 꼭 추가하시길 권장드립니다.
3 psj1 07.03 01:18
질문과는 상관 없지만 일요일 저녁 8시에 1시간 정도 라이브 하고 있습니다.
M 관리자 07.04 15:41
감사합니다.^^