지붕이 있는 베란다? 바닥 시공 관련 질문입니다.
베란다 괜히 만들어 고생중입니다.
레이어 괜찮은지 검토 부탁드립니다.
1. 베란다의 형태
2. 바닥 구성 레이어는 다음과 같습니다.
바닥부터 위쪽으로
- T&G합판
- 멤브레인방수시트
- 외단열용미네랄울 140K 50T
- 지붕용 투습방수지 이어붙임 없이 시공
- 시멘트보드
- 지붕용 투습방수지 이어붙임 없이 시공
- 페데스탈
- 마감석재판
불투습으로 처리하는 수정 방안
바닥부터 위쪽으로
- T&G합판
- 멤브레인방수시트
- XPS 50T
- 시멘트보드
- 자착식방수시트
- 페데스탈
- 마감석재판
제가 종일 외근이라 밤에 답변 드리겠습니다.
일단 수정안 추가해 놨습니다.
일단 개념적으로는 아래와 같습니다만, 불투습층으로 가는 것이 더 나을 것 같습니다.
다만 불투습층으로 할 때.. 시트방수를 너무 많이 치켜 올리지 않는 것이 좋겠습니다. 바닥 시트면에서 200mm 만 올리셔요.
치켜 올린 방수시트는 미네랄울의 뒤로 넘어가서 웨더로직보드에 접착이 되어야 합니다.
이미 T&G 위에 멤브레인방수시트가 시공되어 있어 불투습으로 가야할것 같습니다.