안녕하세요. 철골조 외벽마감재에 대해 문의드리고자 합니다.
건물은 교육연구시설물로 철골조로 이루어져있고, 지하1층부터 2층까지는 치장벽돌, 3층~5층까지는
드라이비트 마감재로 되어 있습니다. 누수와 화재위험으로 인하여
3~5층까지의 드라이비트 마감재를 철거하고 다른 마감재로 설치할 경우 대체할 만한
마감재가 있을까요? 알아본봐로는 사이딩이나 스타코플렉스 같은 마감재가 있는거 같은데
사이딩은 주택에 많이 사용하는거 같고 스타코플렉스는 드라이비트와 비슷한거 같고 잘 모르겠습니다.
철골조구조(5층)에 적합한 불연or준불연or난연 재질의 외벽마감재의 종류가 무엇인지 알고 싶습니다.
감사합니다!
그 치장벽돌면과 그 상부의 드라이비트 마감 간에 단차가 있나요? 아니면 그냥 일직선 상에 있나요?
------
드라이비트와 스타코플렉스는 같은 공법입니다. 재료를 만드는 회사만 다릅니다.
치장벽돌면과 상부의 드라이비트 마감 간에 H빔으로 경계가 나누어져 있습니다.
사진첨부하여 드립니다.
그 단열재 위에 다시 메쉬미장을 하고 벽돌타일을 접착 형식으로 붙이는 것을 권해 드립니다.
(필요에 따라서 단열재가 추가적인 화스너 작업이 필요할 수도 있습니다.)