설계/시공관련 질문

전열교환기와 주방후드

G 로저강 6 768 04.19 08:53

기밀이 잘 된 집에서 전열교환기를 연속 가동하고 있는 상태에서 주방 후드를 작동시키면 작동하는 동안 집 전체에 음압이 걸릴 것 같고, TAB도 상당부분 깨질 것 같은데, 이에 대해서 어떻게 대처해야 하는지 궁금합니다. 혹시 협회 차원에서 정한 방식은 있는지요?

Comments

10 잡자재 04.19 09:04
안녕하세요.
최선의 방법은 주방후드작동시 주방창을 여는 방법입니다.
협회에서 정한 방식은 아닙니다만 저희는 환기장치 연동 혹은 환기장치의 BEA(Bypass EA)를 이용하는 방법으로 말씀하신 문제를 해결하고 있습니다.
아래 링크를 참고 부탁드립니다.
https://youtu.be/E7eO-g0UG7o
2 권희범 04.19 10:34
링크의 방법을 이번에 저희가 적용해보려고 합니다.
공조기의 bea에서 각 실로 가는 배관은 pvc로 하고 각 실 배관 중간에 수동 댐퍼를 달아 풍량을 조절해볼 생각입니다.

컴포벤트 연동장치를 사용해 욕실팬 가동시 팬의 풍량 90cmh먄큼 급기를 늘려줬더니 몸이 젖으면 유속이 느껴져 씻을 때 춥다고 하더리구요.
디머를 써서 배기량을 조절해본 결과 일반적인 욕실은 20~30cmh면 충분합니다.
주방후드는 이번에 풍량을 조절해가면서 적당한 풍량을 찾아보려고 합니다.

연동장치를 사용해 급기량을 늘리든, bea를 사용하든 겨울에 팬을 장시간 사용할 때는 창을 조금 열어두는 수 밖에는 없는 것 같습니다. 추운 지방 아니어도 공조기가 멈추거나 얼 수 있습니다.
G 로저강 04.20 10:28
잡자재님이 링크해주신 자료를 보았습니다. 감사합니다.

보고 난 뒤 궁금한 점은 1. 말씀하신 BEA 모드로 작동시킬 경우 음압 발생을 어떻게 막을 수 있는지요? 2. 전열교환기의 배풍기 용량이 주방 후드 배풍기가 필요로하는 용량과 비슷해야 할 것 같은데 그런지요?
M 관리자 04.23 09:52
압력차를 최대한 줄이려면 후드휀의 용량을 줄이긴 해야 합니다.
다만 그럼에도 불구하고 같지 않다면 운용 중 생기는 음압은 어쩔 수 없습니다.
G 로저강 04.29 17:32
이제야 이 답변을 보았습니다. 관리자님 답변 주셔서 감사합니다. 아직까지는 확실한 방안이 없는 것으로 이해합니다.

그렇다면 음압을 완전히 없애지 못할지라도 주방 후드 가동 스위치와 연동하여 전열교환기의 리턴 에어 배관에 전동 댐퍼를 설치하여 막고, 외기 도입을 바이패스 모드로 하고 급기량을 최대로 하면 줄일 수 있을 것 같은데 현실적인 어려움이 있을까요?
M 관리자 04.30 14:58
그보다는...
컴포벤트의 경우.. 주방 쪽 공기를 바이패스시켜서 직접 외부로 배출하는 기능이 들어 있습니다.
즉 주방 후드휀 자체를 빼서 없애고, 환기장치의 Ex 에 연결을 하면, 발란스를 맞추면서 주방 배기가 가능해 지긴 합니다.