설계/시공관련 질문

욕조에 샤워기 달면 누수가 될까요?

1 프랭크 3 475 03.03 10:20

샤워부스랑 욕조가 따로 떨어져 있는데 샤워부스는 1800까지 방수가 되어있고 욕조 있는 곳은 1200까지 되어 있는데 욕조에 샤워기가 달린 수전을 설치할까 합니다.

모서리와 바닥은 도막방수를 했고 담수테스트까지 했고요. 

이 경우 방수 높이가 낮아 누수가 생길지 걱정입니다.

 


 

Comments

M 관리자 03.03 13:37
해당 수전은 기존 타일면을 뜯어 내고, 그 속으로 배관을 보낼 계획이신가요?
1 프랭크 03.03 22:20
아니요 욕조에 달리는 수전입니다. 샤워기도 욕조에 달려 있고요.
M 관리자 03.04 10:17
그렇다면.. 매우 높은 확률로 괜찮습니다. 걱정하지 않으셔도 되세요.
나중에 혹여 줄눈 탈락 등이 있다면 늦지 않게 보수만 해주세요.