설계/시공관련 질문

단독주택 환기장치

G 이정우 6 1,541 2022.02.15 16:52

안녕하세요.

건물 환기 시스템에 관해서 몇가지 조언을 얻고저 합니다.

현재 용인수지구에 단독주택을 신축하고있는 건축주입니다.

  

1층 28평/2층 35평/3층 15평 규모의 건축물인데 시공사에서 추천하는 실내 공기환기 장치를 보니 Italia 수입품 Tempero Eco150 모델인데 2개만 기본으로 포함되어있습니다,(아래 사진첨부).

 

Tempero Eco150.jpg

 

상세스펙을 보니 여러가지 문제점이 보입니다.

1. 이제품을 추가로 설치할경우 전체에 최소 6개제품을 설치(1층2/2층3/3층1) 해야하는데 벽체에 타공이 많아지면 결로나 투습이 문제가 안될까요? 온도는 안에 세라믹블럭이 전열교환하는 형식으로 되어있더군요.

2.흡기와 배기가 같은 파이프를 쓰는데 필터가 의미가 있을까요?

3. 투자를 좀 더 하더라도 중앙집중식 경동 나비엔 청정환기시스템이 옳은 선택일지 알고 싶습니다.

 

빠른 답변 기다리겠습니다. 감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.02.15 20:12
이 제품은 애초에 신축주택을 위해 고안된 제품은 아닙니다.
극히 소형주택 (유럽의 스튜디오) 또는 도저히 덕트 시공을 할 수 없는 오래된 주택에 어쩔 수 없는 환기량의 확보를 위해 개발되었다고 보셔야 해요.
물론 그게 초기 모델보다는 많이 발전을 해서, 연동 제어까지 할 수 있는 레벨까지 왔지만, 이 것을 이용해서 건강을 유지할 수 있도록 국제기준에 부합하는 환기량을 확보할 수는 없습니다.
그러므로 당연히 덕트 시스템으로 하셔야 합니다.
그게 경동이어야 하느냐는 또 다른 고민이지만, 둘 중에 하나를 선택한다면 당연히 경동이어야 합니다.
10 잡자재 2022.02.16 06:09
아래 링크 동영상에 벽부형과 덕트형이 잘 비교되있습니다~
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=10473
G 이정우 2022.02.18 09:20
자세한 설명 감사합니다. 선택에 많은 도움이 되었습니다
G 이정우 2022.02.18 09:24
덕트를 설치하는 공조기일 경우 덕트는 전문 청소업체가 있나요? 덕트안에 결로로 인한 곰팡이가 생성 될 소지는 없을까 염려가 됩니다.
10 잡자재 2022.02.18 10:46
청소업체는 국내에 소수 생기기 시작하였습니다만 덕트의 청소 가능여부는 덕트의 종류에 따라 달라집니다. 메인배관에서 분기시키는 타입의 덕트는 배관의 구경이 달라지기에 청소가 불가능합니다. 배관의 강도가 약하거나 허용밴딩기준 이상으로 배관이 구부러졌을 경우 마찬가지로 청소가 불가능합니다. 그리고 무엇보다 필터교체 등 관리를 잘해주시고 환기장치를 끄지 않으면 배관 청소는 필요하지 않습니다. 유럽의 몇몇 제품은 전원off 버튼 자체가 없는 경우도 있습니다.^^
G 이정우 2022.02.21 09:22
도움 주셔서 감사합니다.