설계/시공관련 질문

방통 문의드립나다

1 트레이너 4 929 2021.08.03 13:09

방통 시공순서는 측면 완충재시공 단열제 깔고 옆면에 단열재30미리하고 pu필림시공후 기포를 칠려고합니다

슬라브바닥은 어느정도  평탄화가됐는데 혹시모를 쿨렁거림때문에 바닥에 단열ㅈㅔ를 고정하고싶은데요 검색해보닌 폼본드는 앞축강도가안나와 폼본드 접착은안되는걸로 알고있습니다

혹시 단열제핀으로 고정은 괜찮은지궁금합니다

Comments

M 관리자 2021.08.03 13:25
옆면 단열재 30mm 는 필수사항은 아닙니다만.. 하셔도 나쁠 것은 없을 것 같습니다.
필름은 PE 필름이며, 단열재 고정은 단열재핀으로 가능합니다. 어차피 방통이 굳을 때까지만 버티면 되는지라...
1 트레이너 2021.08.03 15:13
관리자님 측면완충재와 PE필름은 기포하고 방통마감높이까지올라가나요?? 아님 조금더 올려야하는지요??
7 혜성 2021.08.03 15:52
조금 더 올리는 걸 추천 드립니다.
방통 끝나고 나서 칼로 잘라 내면 마감하는데 문제 없습니다.
주의 하셔야 할 점은 벽체 마감 두께 고려하셔서 측면완충재와 PE필름 시공하시면 될 거 같습니다.
1 트레이너 2021.08.03 19:45
답글 감사드립니다