설계/시공관련 질문

인터로킹 블럭 시공시 방수 공사 문의드립니다

1 양우방쓰 2 903 2021.07.31 17:31

안녕하세요 초보기사입니다 ㅠㅠ

선배님들 조언 부탁드립니다

 

인터로킹 블럭 시공이 예정된 연립주택 현장입니다

 

구간은 지하주차장 상부 상판입니다

 

현재 비노출 우레탄 방수를 시공 할 예정입니다.

 

마감제는 인터로킹 블럭인데요, 방수를 하고 보호몰탈을 치고 진행을 해야하는지

 

아니면 인터로킹 블럭 시공시에 모레층이 보호층이 현상 돼어

보호몰탈을 생략 해도 될지 여쭤보고 싶습니다

 

경험이 적습니다.. ㅠ 매일 비로그인으로 열심히 협회 글 읽어가며 참고 하고있습니다

 

좋은 정보들 감사드리며 끝으로 답변 부탁드립니다 사랑합니다 선배님들

Comments

1 양우방쓰 2021.07.31 17:33
현재 작은 종합건설 현장에 근무 중이며 , 자금 문제로 지하층 상판 골조 마무리 한지 2년이 되어갑니다.. 현재까진 누수는 보이지 않고 있습니다.
M 관리자 2021.07.31 21:07
안녕하세요..
모래층만으로도 보호층 역할을 충분히 할 수는 있습니다. 다만 블럭 시공시 충격을 보호할 필요는 있는데요. 이 것이 쉽지 않은 상황 (현장에 관리자가 상주할 수 없는 상황) 이라면, 보호몰탈 30mm 를 치던가, 부직포를 먼저 덮고 모래 작업을 하는 것이 좋습니다.

다만 어떤 경우이든.. (다른 글에서 많이 보셨겠지만) 비노출우레탄 방수시에 모든 모서리 구간은 방수부직포로 보강조치가 선행되어야 합니다.

이 보강조치가 건전하면 나머지는 그리 중요한 결정 사항은 아닙니다.

저도 사랑합니다.